[分享]消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治

发表于2018-09-26     1346人浏览     0人跟帖     总热度:749  

消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治_1

喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?

通病 1

自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求。

产生原因及后果:

达不到使用功能要求或造成误报。

防治措施及相关规定:

水流指示器应安装在距地面高度1.8m以上。水流指示器安装应距弯头处至少15cm和距阀门处至少60cm。管道开孔要用专用工具,确保开孔在管道中心垂直线上,并将管膛清扫干净。


通病 2

自动喷水灭火系统信号阀安装在水流指示器的后边,并相互直接连接。

产生原因及后果:

信号阀不灵敏,甚至不能显示管中水流动的情况,且将其传送给消防系统指挥中心。

防治措施及相关规定:

信号阀应安装在水流指示器前面的管道上,且两者的间距不应小于30cm。

消防喷淋系统安装过程中常见的质量通病以及防治_2通病 3

自动喷水灭火系统使用非镀锌钢管或连接喷洒头支管使用管径小于25mm的镀锌钢管

产生原因及后果:

焊接钢管或无缝钢管的管内铁锈会造成喷洒头堵塞,失去自动喷水火火功能,加大火灾损失。

防治措施及相关规定:

自动喷水灭火系统必须使用镀锌钢管而且连接喷洒头支管管径不得小于25mm。

通病 4

湿式报警阀下边及水流指示器来水方向不装信号阀而装普通阀门。

产生原因及后果:

在维修管道时关闭阀门,维修后由于疏乎忘记打开,一旦发生火灾管道内无水,造成重大损失。

防治措施及相关规定:

必须在报警阀下边及水流指示器来水方向装信号阀。并检查信号阀其打开或关闭状态时的信号是否返回到消防控制中心。为防止误操作,还要在阀上加锁防止阀门意外关闭。