[分享]知识点分析—探测器在格栅吊顶场所的设置

发表于2017-04-23    1421人浏览    1人跟帖    总热度:15  

火规6.2.18感烟火灾探测器在格栅吊顶场所的设置,应符合下列规定:

    1 镂空面积与总面积的比例不大于15%时,探测器应设置在吊顶下方。

    2 镂空面积与总面积的比例大于30%时,探测器应设置在吊顶上方。

    3 镂空面积与总面积的比例为15%~30%时,探测器的设置部位应根据实际试验结果确定。

    4 探测器设置在吊顶上方且火警确认灯无法观察时,应在吊顶下方设置火警确认灯。

5 地铁站台等有活塞风影响的场所,镂空面积与总面积的比例为30%~70%时,探测器宜同时设置在吊顶上方和下方。

图片1.png

这个知识点不管在考试中还是在实际工作中都非常重要,很多人都能记住15%和30%这两个分界点,但是对于吊顶上还是吊顶下就显得很迷糊,强记有太花费脑细胞,而条文和图示有没有解释。在此,笔者把自己的理解分析分享一下,希望能帮助大伙理解记忆这个知识。

≤15%时可以理解为吊顶的镂空面积很小,烟气不容易进入吊顶上方,积聚在吊顶下方,这种情况下探测器自然而然就应该布置在吊顶下方;>30%时就可以理解为镂空面积较大,烟气基本都积聚到吊顶上方,探测器就应该布置在上方;15%~30%的情况就需要试验确定,因为两种情况都有可能。