对火力发电厂消防设计中几个问题的探讨

发表于2005-04-19     2608人浏览     2人跟帖     总热度:10  

对火力发电厂消防设计中几个问题的探讨
提 要: 本文对《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)中的某些条文谈了自己的看法,并对火电厂某些部位所采用的灭火系统及消防措施进行了探讨。供有关人员商榷讨论。
关键词: 火力发电厂 消防设计 问题 探讨
1. 概述
近十几年来,随着消防技术的迅猛发展,因火力发电厂单机容量越来越大带来的对消防系统的要求越来越高,我国的火电厂消防已从单一的消火栓系统发展至如今多型式的灭火系统,并与火灾自动报警系统相结合而构成完整的消防体系,消防设计标准也随之在不断的补充和完善之中。
1997年以前,火电厂消防设计一直无专用规范,执行的是消防的基本规范《建筑设计防火规范》。该规范为通用性标准,对火电厂针对性不强。而火电厂以可燃物(煤、油、天然气等)为燃料发电,存在A、B、C及带电类火灾危险性,其工艺系统、布局及火灾特点等方面有别于其它行业,与民用建筑相比更有较大的不同。在应用过程中,由于对规范的理解不同,设计标准的掌握存在差异,因此各地火电厂消防系统的设置情况不尽相同,因各种原因在某些方面也难以完全达到建规的要求,从而在通过以建规为依据的公安消防部门的审核时常常发生争执。为解决矛盾,亦为了火电厂消防设计规范化、标准化,按国家计委的要求,原电力工业部会同有关部门制订了《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96),建设部将其批准为强制性国家标准。该规范的编制从开始到发布,历时六年,其重点在于与公安消防部门在一些设计原则及标准上的协调,而在其内容构成上主要参照了美国NFPA850规范。规范从防火措施及消防设施的设置标准上作了具体规定,填补了一项空白。但由于其产生的历时太长,也受侧重点的影响,加之对适用于电厂的灭火系统型式积累经验较少,因此显得该规范的原则性太强,强操作性较差,一些条文也有可商榷之处,有待于进一步完善,在此就规范中火电厂消防设计的几个问题谈谈自己的想法。
2. 火电厂消防设计简介
火电厂消防设计包括防火措施和消防设施设计二部分。防火措施主要是在进行各工艺系统、建筑、结构及总布置设计时应考虑的因素,而消防设施按公安消防部门的分类分为消防设备和消防电气,为专项工程设计内容。
依据《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96),火电厂消防设计内容组成如下:
2.1 建(构)筑物的火灾危险性分类及其耐火等级;
2.2 厂区总平面布置;
2.3 建(构)筑物的安全疏散和建筑构造;
2.4 发电厂工艺系统;
a. 运煤系统;
b. 锅炉煤粉系统;
c. 点火及助燃油系统;
d. 汽轮发电机;
e. 辅助设备(电气除尘器、柴油发电机系统);
f. 变压器及其它带油电气设备;
g. 电缆及电缆敷设;
h. 火灾探测报警与灭火系统。
2.5 发电厂消防给水和灭火装置
a. 一般规定;
b. 厂区室外消防给水;
c. 室内消防给水;
d. 室内消防给水管道、消火栓和消防水箱;
e. 固定灭火装置;
f. 消防水泵房;
g. 消防车;
h. 消防排水。
2.6 发电厂采暖、通风和空气调节
2.7 发电厂消防供电及照明
3. 几个问题的探讨
3.1 消防给水
3.1.1 关于系统分类
《火力发电厂与变电所设计防火规范》(简称火规,以下同)第6.1.2条规定:“125MW机组及以上的发电厂消防给水应采用独立的给水系统,并严禁与其他用水系统相连。”我感到这样规定太绝对化。火电厂(特别是燃煤电厂)建构筑物种类繁多、占地范围较大,其重要性各不相同,给水系统构成也有较大差异。我们认为对重要的生产建构筑物(如主厂房及变压器区域、主控楼、输煤建构筑物、油罐区等),其火灾影响大、安全要求高,所需消防水量、水压亦大,为保证可靠性应采用独立的消防给水系统。而对于大量的辅助及附属建构筑物则不必对此作硬行规定,这些建筑物通常不高(小于24米)、火灾危险性也不大,其消防给水既可由一套独立系统供给,也可由生活消防合并给水系统供给,可视电厂给水系统的具体构成情况,经技术经济较后确定较为合适。
3.1.2 关于分区供水
火规第6.4.2.2条规定:“室内消火栓栓口处的静水压力不应超过800KPa。当超过800Kpa时,应采用分区给水系统。”建规第8章也有相似规定,这主要是从防止水锤及给水设备的损坏等方面考虑而定的。
对于正逐渐成为我国电网中主力发电机组的300MW及以上大容量机组,其最大消防净水压力经计算均超过800KPa,但超过值又不太大,约在900KPa左右。若严格执行规范规定,则势必为此分设高低压二套独立消防给水系统,或在采用的一套系统中增加为数众多的特殊减压阀,这即增加了投资,同时也给复杂的电厂设施布置增加了很大的困难。我认为对于独立消防给水系统,通常所选设备承压能力较高,目前也有专门的、成熟的防水锤设施产品可供选择使用,只要系统设计得当,是能避免高静压所产生的问题的。静压超过800Kpa未分区的作法在现有的引进电厂工程中有较多的实例,在我国自行设计的电厂中也有部分按

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2005-04-19   |  只看该作者      

2

问一下,知道火电发电厂的消防设计由谁进行设计吗?是从事电厂设计的设计院吗?

 发表于2005-04-19   |  只看该作者      

3

是从事电厂设计的设计院

turbine