不会做防排烟设计,火灾自动报警不熟练,消防水量不会算。没关系,加入我们!分分钟变身消防百事通!
- 58240成员
- 5204主题
- 24295回复
- 0热度
一、水系统中存在的问题1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有...
本篇知识点取自教辅《消防设施技术实务及综合能力知识详解》1.湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。2.预作用系统应由火灾自动报警...
超高层消火栓系统转输供水的起点高度一.水泵提升系统的双水柱:水泵提升系统在满水状况下,水泵启动并打开水泵出口阀门瞬间和水泵运转时系统(零流量时)未出水前,实际上,在水泵出口形成最大压力的是两股水柱:一股水柱是系统...
高层小区贵州二次供水设备报价,包含哪些内容? 高层小区贵州二次供水设备是一种弥补市政供水管网压力不足,供水达不到的加压设备。主要应用于学校、医院、工厂、高速路、酒店、宾馆、住宅小区等,对水质要求严格的大型供水场所...
采用湖北恒压变频调速供水系统的优点解析: 湖北陕西恒压变频调速供水系统是一种改变了传统供水方式的新型供水设备,它运用变频调速的方式克服了传统供水方法的缺点,根据用水量的变化调节系统的运行参数,保持水压恒定,是一种...
在民用建筑排水系统中,存在几个疑问,请各位指点一下: 1.是否塑料管道穿楼板均必须设置钢套管,且应为防水套管? 2.是否塑料管道在加有钢套管的情况下,仍需设置阻火圈? 3.
有一工程(北京),自动喷水系统与水喷雾系统合用一组水泵,水量也基本相同,施工图审查没有异议,但消防局的人说根据《自喷规范》自喷系统不能和其他系统合用水泵。但水喷雾与自动喷水系统不是同时使用,不会造成互相干扰,而且...
我想开网吧,但是我想问问在二楼280个平方的面积需要不需要装自动喷水系统,什么情况下才需要要装?如果在一楼需不需要装喷淋?
消火栓给水系统施工安装的一般要求是什么?我要具体的 谢谢啊
建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90) http://bbs.sinoaec.com/forum/detail231324_1.html超高层建筑消防给水系统应用水箱供水设计 http://bbs.sinoaec.com/forum/detail231439_1.html建筑内部装修设计防火规范(2001年版) http:/...
请问消防上用的止回阀有什么特殊要求?(区别于一般给水系统或空调系统)
新型金属复合管在消防给水系统中的应用新型金属复合管在消防给水系统中的应用 作者:肖睿书 赵永代 邓成运 2005年3月8日8:46页面功能 【字体:大 中 小】 【关闭】【发 表 评 论】【推 荐】 摘要:提出了对于自动喷水灭火系统配...
对火力发电厂消防设计中几个问题的探讨 提 要: 本文对《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)中的某些条文谈了自己的看法,并对火电厂某些部位所采用的灭火系统及消防措施进行了探讨。供有关人员商榷讨论。