键盘汪汪汪 发表于2018-09-06 1667人浏览 2人跟帖  

一、水系统中存在的问题1、主备泵切换的问题。虽然水泵控制柜由控制柜厂家提供,但个别厂家由于对消防规范的不了解或订货时没有提出要求,控制柜中没有提供水泵切换功能或切换功能无法实现,而施工人员在公司调试组调试前又没有...

最新回复:飞五立  2018-11-17  

卡卡诺 发表于2018-09-05 1383人浏览 1人跟帖  

本篇知识点取自教辅《消防设施技术实务及综合能力知识详解》1.湿式系统、干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。2.预作用系统应由火灾自动报警...

最新回复:卡卡诺  2018-09-05  

暖通前程 发表于2016-10-04 2406人浏览 2人跟帖  

超高层消火栓系统转输供水的起点高度一.水泵提升系统的双水柱:水泵提升系统在满水状况下,水泵启动并打开水泵出口阀门瞬间和水泵运转时系统(零流量时)未出水前,实际上,在水泵出口形成最大压力的是两股水柱:一股水柱是系统...

最新回复:无疋  2016-10-29  

cdwufuya 发表于2016-10-18 1299人浏览 1人跟帖  

高层小区贵州二次供水设备报价,包含哪些内容? 高层小区贵州二次供水设备是一种弥补市政供水管网压力不足,供水达不到的加压设备。主要应用于学校、医院、工厂、高速路、酒店、宾馆、住宅小区等,对水质要求严格的大型供水场所...

最新回复:光塔vessel  2016-10-18  

cdwufuya 发表于2016-10-09 827人浏览

采用湖北恒压变频调速供水系统的优点解析: 湖北陕西恒压变频调速供水系统是一种改变了传统供水方式的新型供水设备,它运用变频调速的方式克服了传统供水方法的缺点,根据用水量的变化调节系统的运行参数,保持水压恒定,是一种...

最新回复:cdwufuya  2016-10-09  

ly_liu_ye 发表于2005-08-13 3803人浏览 4人跟帖  

在民用建筑排水系统中,存在几个疑问,请各位指点一下: 1.是否塑料管道穿楼板均必须设置钢套管,且应为防水套管? 2.是否塑料管道在加有钢套管的情况下,仍需设置阻火圈? 3.

最新回复:wugq800  2008-01-14  

wwj-zhulong 发表于2004-04-25 1354人浏览 3人跟帖  

有一工程(北京),自动喷水系统与水喷雾系统合用一组水泵,水量也基本相同,施工图审查没有异议,但消防局的人说根据《自喷规范》自喷系统不能和其他系统合用水泵。但水喷雾与自动喷水系统不是同时使用,不会造成互相干扰,而且...

最新回复:janance  2007-05-07  

lion020zly 发表于2005-08-11 2302人浏览 6人跟帖  

我想开网吧,但是我想问问在二楼280个平方的面积需要不需要装自动喷水系统,什么情况下才需要要装?如果在一楼需不需要装喷淋?

最新回复:fuiying  2005-08-24  

方圆12 发表于2005-06-22 2240人浏览 3人跟帖  

消火栓给水系统施工安装的一般要求是什么??

最新回复:lwjzbj  2005-06-28  

徘徊在天涯 发表于2005-06-22 1644人浏览 2人跟帖  

消火栓给水系统施工安装的一般要求是什么?我要具体的 谢谢啊

最新回复:徘徊在天涯  2005-06-23  

cen8846 发表于2005-05-24 3720人浏览 11人跟帖  

建筑灭火器配置设计规范(GBJ140-90) http://bbs.sinoaec.com/forum/detail231324_1.html超高层建筑消防给水系统应用水箱供水设计 http://bbs.sinoaec.com/forum/detail231439_1.html建筑内部装修设计防火规范(2001年版) http:/...

最新回复:cen8846  2005-06-23  

YJ369343 发表于2004-11-24 2521人浏览 6人跟帖  

请问消防上用的止回阀有什么特殊要求?(区别于一般给水系统或空调系统)

最新回复:我同意  2005-05-12  

李子条 发表于2005-03-08 10070人浏览 18人跟帖  

新型金属复合管在消防给水系统中的应用新型金属复合管在消防给水系统中的应用 作者:肖睿书 赵永代 邓成运 2005年3月8日8:46页面功能 【字体:大 中 小】 【关闭】【发 表 评 论】【推 荐】 摘要:提出了对于自动喷水灭火系统配...

最新回复:李子条  2005-04-19  

turbine 发表于2005-04-19 2608人浏览 2人跟帖  

对火力发电厂消防设计中几个问题的探讨 提 要: 本文对《火力发电厂与变电所设计防火规范》(GB50229-96)中的某些条文谈了自己的看法,并对火电厂某些部位所采用的灭火系统及消防措施进行了探讨。供有关人员商榷讨论。

最新回复:turbine  2005-04-19