卫生间里100的管子是坐便器排水,两个50的是接洗脸盆和地漏的。100的管子后面直接立管三通了。
首先我觉得给水管不应该走在坐便器下面,其次坐便器下面可以直接接三通吗,我觉得应该是接两个45度弯头,不然起码也应该是个90度弯头。还有就是地漏和台盆的管子用三通那么连起来,以后要么是两边平的没坡度,要么就是一边有坡度,一边倒坡。
但是我去问施工方及监理,他们都说这么做没问题,想请教一下论坛里的前辈们,指出有无不规范处,不胜感激!
同层排水卫生间这样走管规范么?-1.jpg
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-06-21 08:39:19

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

2

不懂,帮忙加热!

奖励      

  • 奖励于 2014-06-21 08:40:41

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

3

小管径与大管径连接时,应该上边平,否则坐便器排水时,洗脸盆、地漏会泛水。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-06-21 08:40:51

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

4

给水管和排水管安装水平与垂直方向都要相隔距离要求,可查一下规范,110三通没问题,50三通有问题,排水管最起码要顺水三通,坡度问题可在末端垫起来一点点就有坡度了,现场施工都这样做的多

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-06-21 08:41:08

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

5

路过学习

奖励      

  • 奖励于 2014-06-21 08:41:12

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

6

的确不完美。
如果竖向空间够的话,宜把地漏和脸盆的D50排水管抬高,从D110排水管的上方用三通接入。PVC-U排水管的三通零件,通常不是90度,而是88.5度,那1.5度是作为顺水角,让支管水流汇入主管时略顺向水流方向,减少壅水,使排水更顺畅。但象照片中这样的三通安装,地漏、脸盆的汇入水流必有一个是不顺水的。
如果是我设计的话,我会把脸盆、地漏的排水支管都做成45度斜的,用D110*50的45度三通汇入D110主管,那么大便器那里就用两个45度弯头。
顺便提一句,脸盆的排水管不一定非要设置管道存水弯,因为现在大多数脸盆都是器具自带存水弯的。就算脸盆设置管道存水弯,一般也提倡设置在卫生地面以上,并且带检修门盖,方便管道清通。现在家庭装修,脸盆下面一般会有脸盆柜,这个存水弯被脸盆柜挡住后,是不影响观感的。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-21 08:41:17

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

7

学习学习!

奖励      

  • 奖励于 2014-06-21 08:41:22

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

8

路过学习了

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

9

如果没错的话,你这个沉箱是要做轻质材料填充的,这样的话给排水管间距不够,平行敷设不小于0.5m,交叉埋设不小于0.15m。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-06-21 08:41:29

 发表于2014-06-18   |  只看该作者       筑龙币+5

10

来学习了

奖励      

  • 奖励于 2014-06-21 08:41:32

风清扬1989

广西 阳江 | 暖通空调

0 关注

1 粉丝

27 发帖

20 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20