点评 东来东往go 发表于 5楼 2014-05-29 请教个问题,管道上安装的安全溢流阀使用压力是怎么核定的一般安全阀的整定压力按管道的不同分级(如工业管道GC/常输管道GA/公用管道GB)有不同的要求 一般为1.03-1.1倍工作压力不同 管道标准上千本,这个设定值也完全不同
发表于 2014-05-29 因为溢流阀的结构特点是内泄式的,所以出口压力会影响到进口压力的,即进口压力等于弹簧产生压力加上出口压力,当出口串联一个溢流阀后,相当于前一个溢流阀的出口变成了后一个溢流阀的开启压力。所以,此时总调定压力变成了两者的和。
发表于 2014-05-29 因为溢流阀的结构特点是内泄式的,所以出口压力会影响到进口压力的,即进口压力等于弹簧产生压力加上出口压力,当出口串联一个溢流阀后,相当于前一个溢流阀的出口变成了后一个溢流阀的开启压力。所以,此时总调定压力变成了两者的和。
发表于 2014-05-29 那为什么2个溢流阀串联,总调定压力是两个溢流阀的调定压力之和?
点评 电气爷们 发表于 6楼 2014-05-29因为溢流阀的结构特点是内泄式的,所以出口压力会影响到进口压力的,即进口压力等于弹簧产生压力加上出口压力,当出口串联一个溢流阀后,相当于前一个溢流阀的出口变成了后一个溢流阀的开启压力。所以,此时总调定压力变成了两者的和。点评 东来东往go 发表于 5楼 2014-05-29 请教个问题,管道上安装的安全溢流阀使用压力是怎么核定的一般安全阀的整定压力按管道的不同分级(如工业管道GC/常输管道GA/公用管道GB)有不同的要求 一般为1.03-1.1倍工作压力不同 管道标准上千本,这个设定值也...
点评 电气爷们 发表于 9楼 2014-05-29点评 电气爷们 发表于 6楼 2014-05-29这个字太多,写不下,你看楼下!点评 东来东往go 发表于 5楼 2014-05-29 请教个问题,管道上安装的安全溢流阀使用压力是怎么核定的一般安全阀的整定压力按管道的不同分级(如工业管道GC/常输管道GA/公用管道GB)有不同的要求 一般为1.03-1.1倍工作压力不同 管道标准上千本,这个设定值也...
首先要确定减压阀是比例式?先导可调式?压差式?
如比例式串联时按二只减压阀比例分别减压。如可调式
串联减压阀:5MPa减压阀在前 10MPa的减压阀不起作用了,出口压力为5MPa。如10MPa的减压阀在前,5MPa减压阀在后,出口压力为5MPa。
并联减压阀:5MPa减压阀不起作用,压力为10MPa。
由进口压力控制(不是压差控制的)的串联溢流阀:5MPa溢阀流在前 5MPa时起跳,如前面压力大于10MPa,控制的压力为10MPa;反则,控制压力也为10MPa;
由进口压力控制(不是压差控制的)的并联溢流阀:当5MPa溢阀流有足够的能力卸压时,系统控制压力为5MPa。如没有足够能力卸压力,如达10MPa,即系统控制的压力为10MPa。
实际工程中是没有这样的设计的。
陕西 宝鸡 | 给排水
160 关注
140 粉丝
4 发帖
14 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)