关于管道卡箍连接的要求

发表于2007-08-31     2011人浏览     4人跟帖     总热度:10  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2007-09-01 03:00:09

 发表于2007-11-30   |  只看该作者      

2

管道沟槽式连接(即卡箍连接)有相关的操作规程,建筑书店有售.沟槽式连接现在是个很成熟的连接方式,完成适用于立管及屋面管道安装.

奖励      

  • 奖励于 2007-11-30 23:27:51

 发表于2009-10-30   |  只看该作者      

3

管道公称直径 沟槽深度(mm) 沟槽宽度(mm) 允许最小厚度(mm)
DN50DN65 1.61 8.74 1.65
DN80 1.79 2.11
DN100 2.12
DN125 2.77
DN150 2.16
DN200 2.34 11.91
DN250 2.39 3.4
DN300 2.77 3.96

奖励      

  • 奖励于 2009-10-31 08:49:13

 发表于2009-10-31   |  只看该作者      

4

此中卡箍是新兴的吧,由于其施工方便,速度快,而且解决了镀锌管二次镀锌的难题,所以应用很快,但 其应用别不成熟成熟,例如其如应用于空调水管,冬天通过热水,夏天通过冷水,其热涨冷缩量较大,容易产生漏水现象。
我们这里就出现了这种现象,我们采用的是中美合资的厂商呢,其材料贵的要命,但其应用于冷水,或锅炉水,均无问题,但应用于空调水,冬天及夏天,总有几处漏水(注:设计采用的是沟槽吸收热涨冷缩量,没设计伸缩节)

奖励      

  • 奖励于 2009-11-01 04:44:42

 发表于2009-11-04   |  只看该作者      

6

完全适合立管及屋面的管道,特别是屋面的消防环管

奖励      

  • 奖励于 2009-11-05 06:16:41

xjm235

浙江 其他 | 建筑电气

2 关注