管道沟槽式连接(即卡箍连接)有相关的操作规程,建筑书店有售.沟槽式连接现在是个很成熟的连接方式,完成适用于立管及屋面管道安装. |
管道公称直径 沟槽深度(mm) 沟槽宽度(mm) 允许最小厚度(mm) DN50DN65 1.61 8.74 1.65 DN80 1.79 2.11 DN100 2.12 DN125 2.77 DN150 2.16 DN200 2.34 11.91 DN250 2.39 3.4 DN300 2.77 3.96 |
此中卡箍是新兴的吧,由于其施工方便,速度快,而且解决了镀锌管二次镀锌的难题,所以应用很快,但 其应用别不成熟成熟,例如其如应用于空调水管,冬天通过热水,夏天通过冷水,其热涨冷缩量较大,容易产生漏水现象。 我们这里就出现了这种现象,我们采用的是中美合资的厂商呢,其材料贵的要命,但其应用于冷水,或锅炉水,均无问题,但应用于空调水,冬天及夏天,总有几处漏水(注:设计采用的是沟槽吸收热涨冷缩量,没设计伸缩节) |
完全适合立管及屋面的管道,特别是屋面的消防环管 |