1.11    法兰

一、法兰:执行国家GB/T 9112-2000GB/T 9124-2000
二、产品适用于管道连接。
三、型号与规格:
公称通径和钢管外径  mm    表1.11
材料进场验收标准~给排水(主材)下_1
四、验收方法:
1、外观检查:锻造表面应光滑不得有锻造伤痕裂纹等缺陷,机加工表面不得有毛刺有害的划痕和其他降低法兰强度及连接可靠性的缺陷,环连接面法兰的密封面应全部逐项检查槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹划痕或撞伤等表面缺陷。丝口法兰丝牙无损坏,无烂牙。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚、通径等。
3、试验方法:抽样检查,验收孔多少,孔眼位置是否对称。
4、资料要求:合格证齐全。

1.12  卫生陶瓷

一、卫生陶瓷:执行国家GB 69522005标准。
二、产品适用于家用卫生洁具。
三、型号与规格:
瓷质卫生陶瓷产品分类表    表1.12-1
材料进场验收标准~给排水(主材)下_2
陶质卫生陶瓷产品分类表     表1.12-2 

最大允许变形 mm       1.12-3
材料进场验收标准~给排水(主材)下_3
尺寸允许偏差   mm      表1.12-4
材料进场验收标准~给排水(主材)下_4 
四、验收方法:
1、外观检查:除安装面外,所有裸露表面和坐便器的排污管道内壁都应有釉层覆盖;釉面应与陶瓷坯体完全结合;一件产品或配套产品之间应无明显色差。 
外观允许缺陷最大范围表     1.12-5
材料进场验收标准~给排水(主材)下_5
2、测量:用直、卷尺测量公称尺寸。
3、试验方法:全数检查。
4、资料要求:产品合格证和检验报告齐全。 

1.13   给水水箱

一、给水水箱:执行国家JB/T 2001-1999标准。
二、产品适用于给排水水箱。
三、型号与规格
水箱尺寸  mm     表1.13
材料进场验收标准~给排水(主材)下_6
四、验收方法:
1、外观检查:箱体外表面应平整、光滑,无明显划痕、裂纹,表面不应有起泡、流痕、剥落等缺陷
2、测量:用游标卡尺测量壁厚。
3、试验方法:全部检查。
4、资料要求:产品质量证明书。

1.14    水表

一、水表:执行国家GB/T 778.1-1996JB/T  8802-1998标准。
二、产品适用于冷水水表。
三、型号与规格:
水表的公称口径和尺寸
螺纹端连接的水表—水表代号、公称口径和尺寸mm    表1.14-1
材料进场验收标准~给排水(主材)下_7

法兰连接的水表—水表代号、公称口径和尺寸  mm       表1.14-2
材料进场验收标准~给排水(主材)下_8
验收方法:
1、外观检查:整件包装完好,无破损;标志完好、清楚。
2、测量:用游标卡尺测量壁厚。
3、试验方法:抽样检查。
4、资料要求:产品质量证明书和检测报告,有当地自来水厂的准用证。 

1.15    臭氧消毒器

一、 臭氧消毒器:执行国家YY 0215.2-95标准。

二、产品适用于食具卫生消毒。
三、消毒器按规定的程序批准的图样和技术文件制造。
四、验收方法:
1、外观检查:箱体外表面应平整、光滑,无明显划痕、裂纹,涂覆件表面不应有起泡、流痕、剥落等缺陷;消毒柜的门封条应密封良好,与门框贴合紧密,柜门开关方便、灵活。
2、测量:用直、卷尺测量消毒器的尺寸。
3、试验方法:全部检查。
4、资料要求:产品质量证明书、使用说明书、检验报告。

1.16    水流指示器

一、水流指示器:执行国家GB 5135.7-2003标准。
二、产品用于将水流信号转换成电信号的一种装置。
三、型号与规格
水流指示器的公称直径为25506580100125150200mm
四、验收方法:
1、外观检查:外表面应平整、光滑,无明显划痕、裂纹,涂覆件表面不应有起泡、流痕、剥落等缺陷;
2、试验方法:抽样检查。
3、资料要求:产品质量证明书。

1.17    蝶阀

一、蝶阀:执行国家CJ/T 93-1999标准。
二、产品适用于建筑给水。
三、型号与规格:
法兰螺孔直径及偏差   mm         表1.17
材料进场验收标准~给排水(主材)下_9
四、验收方法:
1、外观检查:锻造表面应光滑不得有锻造伤痕裂纹等缺陷,机加工表面不得有毛刺有害的划痕和其他降低蝶阀强度及连接可靠性的缺陷,环连接面法兰的密封面应全部逐项检查槽的两个侧面不得有机械加工引起的裂纹划痕或撞伤等表面缺陷。
2、测量:启闭灵活,关闭时严密。
3、试验方法:抽样检测,阀门强度试验。
4、资料要求:检测报告及合格证。

1.18   截止阀

一、截止阀:执行国家GB/T 12233-2006标准。
二、产品适用于建筑给排水。
三、型号与规格:
结构长度   mm      1.18-1
材料进场验收标准~给排水(主材)下_10
阀体最小壁厚   mm   表1.18-2
材料进场验收标准~给排水(主材)下_11
四、验收方法:
1、外观检查:看是否有砂眼,密封时无缝隙,拧松紧时是否轻松自如
2、测量:检查材质厚度
3、试验方法:抽样检测,阀门强度试验。
4、资料要求:检测报告及合格证

1.19    减压阀

一、减压阀:执行国家GB 12246-2006标准。
二、产品适用于建筑给排水。
三、型号与规格:
结构长度  mm       表1.19-1
材料进场验收标准~给排水(主材)下_12
 

长度公差   mm    表1.19-2
材料进场验收标准~给排水(主材)下_13
四、验收方法:
1、外观检查:看是否有砂眼,密封时无缝隙,拧松紧时是否轻松自如
2、测量:检查材质厚度
3、试验方法:抽样检测,阀门强度试验。
4、资料要求:检测报告及合格证 

1.20    浮球阀

一、浮球阀:执行国家GB/T 12237-1989标准。
二、产品适用于建筑给排水。
三、型号与规格:
基本尺寸 mm   表1.20
材料进场验收标准~给排水(主材)下_14 
四、验收方法:
1、外观检查:表面应光滑不得有伤痕裂纹等缺陷。
2、测量:启闭灵活,关闭时严密
3、试验方法:抽样检测。
4、资料要求:检测报告及合格证

1.21    球阀

一、球阀:执行国家GB/T 12237-1989标准。
二、产品适用于建筑给排水。
三、型号与规格:
结构长度 mm   表1.21-1
材料进场验收标准~给排水(主材)下_15
阀体通道最小直径   mm    表1.21-2 
材料进场验收标准~给排水(主材)下_16 
四、验收方法:
1、外观检查:看是否有砂眼,密封时无缝隙,拧松紧时是否轻松自如
2、测量:检查材质厚度
3、试验方法:抽样检测,阀门强度试验。
4、资料要求:检测报告及合格证

1.22    闸阀

一、闸阀:执行国家GB/T 12232-2005标准。
二、产品适用于建筑给排水。
三、型号与规格:
阀体最小壁厚  mm  表1.22
材料进场验收标准~给排水(主材)下_17
四、验收方法:
1、外观检查:看是否有砂眼,密封时无缝隙,拧松紧时是否轻松自如
2、测量:检查材质厚度
3、试验方法:抽样检测,阀门强度试验。
4、资料要求:检测报告及合格证