[分享]人防给排水部分管道敷设及附件安装

发表于2018-05-16     2906人浏览     0人跟帖     总热度:84  

人防给排水部分管道敷设及附件安装_1

管道敷设及附件安装

一 、给排水部分

1 1 、严格按照 通过设计审查合格的人防工程施工图进行施工。

2 2 、管材、设备及其附件安装要求:

1 、阀门:给水管道上管径 DN<50mm 采用截止阀,DN50mm 采用闸阀;所有阀门安装前要进行强度和严密性试验合格后方可安装。

2 、给排水管道穿越人防维护结构时,应在人防维护结构内侧设置防护闸阀;如穿过防护单元两侧之间的防护密闭隔墙,则在防护密闭隔墙两侧管道上设置不小于 1.0MPa的防护闸阀(铜芯或者不锈钢芯)。阀门定位要求:人防维护结构内墙或者防护单元之间的防护密闭隔墙距离阀门近端面不大于 20cm。

人防给排水部分管道敷设及附件安装_2

3 、口部冲洗阀安装,应符合以下规定:1)暗装管道时,冲洗阀不应突出墙面;2)明装管道时,冲洗阀与墙面平行;3)冲洗阀配用的冲洗水管和水枪就近设置。

4 、战时供油管采用钢塑管,接口方式为丝扣连接,油管丝扣连接的填料应采用甘油和红

丹粉调和物,不得采用铅油麻丝。

5 、密闭穿墙短管应在朝冲击波端一侧加装防护抗力片,防护抗力片宜采用厚度大于 6mm的钢板制作,抗力片槽口宽度与所穿越的管线外径相同;两块抗力片的槽口必须对插。

6 、洗消排水管用于洗消间(防毒通道、脱衣室、淋浴室、穿衣检查室)或简易洗消间部

位的战时洗消排水,应采用热镀锌钢管,不得采用排水铸铁管或者排水 PVC 管。

7 、临空墙、门框墙、人防外墙两侧的消火栓箱只能明装,不得嵌入式安装在墙体内。

人防给排水部分管道敷设及附件安装_3

3 3 、管道敷设及附件安装

1 、本专业的管道如有碰撞,避让原则为有压管让无压管,小管让大管。

2 、与人防无关的管道不得随意进入人防区域,例:地面的给水、下水、雨水、空调冷凝水管。

3 、穿人防围护结构(墙、顶板)的管道需设防护密闭套管,采用刚性防水套管且外侧加防护挡板;工事内部穿防护分区隔墙采用不加防护挡板的刚性防水套管。

4 人防主体浇砼后不得随意穿墙打洞,若有违规者,相受到相关追究处罚。

4 、 管道的防腐刷漆

1 、室内明露焊接钢管及其管件、支吊架除锈后,刷樟丹两道,银粉两道。

2 、暗装焊接钢管及其支吊架除锈后,刷樟丹两道,色漆两道。

3 、埋地管道先涂两道防锈漆,再涂两道沥青漆;工程内明敷管道,应先涂两道防锈漆,再涂两道面漆。

4 、各种阀门启闭方向和管道内介质流向,应标示清晰、准确。

5 、 管道试压、验收

1 、生活给水管:验收压力为 1.0MPa,观测 10min,压降不大于 0.02MPa,再降至工作压力进行检查,要求不渗漏为合格。

2 、隐蔽或埋地的管道在隐蔽前必须做灌水试验,满水 15min 水面下降后,再灌满观察 5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格。

3 、排水干管需做通球试验,通球球径不小于排水管管径的三分之二,通球率要达到 100%。

4 、所 有 试 验 要 做 好 相 关 规 范 记 录 , 记 录 样 表 在 人 防 质 量 监 督 站