我现在有个项目,业主计划从自来水厂设置两台深井泵(电机跟泵都是在水池里),两台泵,一用一备,
Q=200立方/h,H=100m。向产业园区供水,产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水。
业主要求泵能自动化控制,根据水压控制水泵开和关,调频控制流量,并传输运行数据到监控室。
我的疑问是:两台泵,一用一备,供水,由于产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水,
基本可以肯定用水是24小时不停的了。由于不是生活使用水,就是生产使用水(消防使用水很少的了),
泵按照想象,觉得泵是应该不能的。泵停了,使用水就只能用管道里剩下的水。这种情况下没有小泵和
气压罐辅助,只有一台泵供水,怎么能做到根据水压控制水泵的开和关呢?如果压力降了一点,泵就启动,
那么泵必定频繁启动。这样会不会容易烧坏泵呢?
我这个项目应该做呢?
下面是我画的图,大家帮看看对不对。
1.已经配置了压力表,设备厂家的控制系统会根据压力表数值控制水泵运转频率,没毛病。
2.产业园区24小时基本不会没有用水的时间段,所以泵不会频繁启停。
3.设计已经可以了,下一步深化交由厂家完成。
发表于 2017-05-17 感谢你的回复。这几天查了很多资料,思考了几天,我明白怎样做了。你的回复,更加坚定了我的决心。我觉得我这样设计是对的。
点评 d532829379 发表于 3楼 2017-05-17 1.已经配置了压力表,设备厂家的控制系统会根据压力表数值控制水泵运转频率,没毛病。2.产业园区24小时基本不会没有用水的时间段,所以泵不会频繁启停。...感谢你的回复。这几天查了很多资料,思考了几天,我明白怎样做了。你的回复,更加坚定了我的决心。我觉得我这样设计是对的。