[讨论]自来水厂供水泵一用一备,怎样根据水压控制泵的开和关?

发表于2017-05-15     2219人浏览     5人跟帖     总热度:77  

我现在有个项目,业主计划从自来水厂设置两台深井泵(电机跟泵都是在水池里),两台泵,一用一备,

Q=200立方/h,H=100m。向产业园区供水,产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水。

业主要求泵能自动化控制,根据水压控制水泵开和关,调频控制流量,并传输运行数据到监控室。

     我的疑问是:两台泵,一用一备,供水,由于产业园区用水是生活用水、生产用水、消防用水三种水,

基本可以肯定用水是24小时不停的了。由于不是生活使用水,就是生产使用水(消防使用水很少的了),

泵按照想象,觉得泵是应该不能的。泵停了,使用水就只能用管道里剩下的水。这种情况下没有小泵和

气压罐辅助,只有一台泵供水,怎么能做到根据水压控制水泵的开和关呢?如果压力降了一点,泵就启动,

那么泵必定频繁启动。这样会不会容易烧坏泵呢?

我这个项目应该做呢?

下面是我画的图,大家帮看看对不对。

自来水厂供水泵一用一备,怎样根据水压控制泵的开和关?-泵站.png

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-05-16   |  只看该作者      

2

有大神帮回答一下吗?急用呢。

 发表于2017-05-17   |  只看该作者       筑龙币+10

3

1.已经配置了压力表,设备厂家的控制系统会根据压力表数值控制水泵运转频率,没毛病。

2.产业园区24小时基本不会没有用水的时间段,所以泵不会频繁启停。

3.设计已经可以了,下一步深化交由厂家完成。

点评+1

  • 发表于 2017-05-17     感谢你的回复。这几天查了很多资料,思考了几天,我明白怎样做了。你的回复,更加坚定了我的决心。我觉得我这样设计是对的。

 发表于2017-05-17   |  只看该作者      

4

点评   d532829379  发表于  3楼   2017-05-17  1.已经配置了压力表,设备厂家的控制系统会根据压力表数值控制水泵运转频率,没毛病。2.产业园区24小时基本不会没有用水的时间段,所以泵不会频繁启停。...
感谢你的回复。这几天查了很多资料,思考了几天,我明白怎样做了。你的回复,更加坚定了我的决心。我觉得我这样设计是对的。

 发表于2017-05-22   |  只看该作者       筑龙币+10

5

恒压供水,注意,水泵一定有用变频电机,不是变频电机不能从0到50Hz变。

 发表于2017-12-10   |  只看该作者       筑龙币+10

6

很好的资料值得借鉴收藏和学习,谢谢提供。