[专家答疑]市政给水管道设计流速

发表于2014-11-18    3681人浏览    4人跟帖    总热度:66  

长距离输水管道的压力输水管的设计流速不大于3.0m/s的规定也适用于市政给水管道吗

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-11-19   |  只看该作者       筑龙币+5

2

不适用。泵后流速不能超过3m/s,是防止水锤出现事故,但最低不小于0.6m/s,在这个范围内,应该根据管材造价和管理费用,选定合适流速。流速高的话损失也大,能耗就大;所以应该是需要根据实际情况计算经济流速的。一般情况400以上在0.9~1.4,400以下在0.6~0.9。

不过,0.6m/s是针对不淤流速考虑的,特殊情况也存在小于0.6m/s的现象,市政中联通管道流速就比较低。


 发表于2014-11-20   |  只看该作者       筑龙币+5

3

谢谢老师

 发表于2014-11-21   |  只看该作者       筑龙币+5

4

要保证0.6m/s的流速是不容易的。

 发表于2014-12-20   |  只看该作者      

5

市政给水管道设计流速_1

 回帖后跳转到最后一页