谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?
1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超出多少距离才需要安装伸缩补偿装置?
2、消防管与桥架水平允许最近间距是多少呢?消防管是沟槽式连接的直线距离超出多少距离才需要安装伸缩补偿装置?
来学习下,楼主辛苦了
点评 seaage 发表于 5楼 2014-06-13 谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...1.消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,直线距离超出多少距离才需要安装伸缩补偿装置在规范中无此要求。 2.水平距离是1米,垂直距离是0.25米。
发表于 2014-06-13 经典啊,学习了
点评 seaage 发表于 5楼 2014-06-13 谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...1、消防管伸缩量大于25mm,应设补偿装置。 2、消防管与桥架水平最小净距为0.4m(见《民用建筑电气设计规范》9.11)。
发表于 2014-06-13 学习了谢谢
点评 seaage 发表于 5楼 2014-06-13 谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...规范无此项要求,只是伸缩缝处必须加,现在DN100以上的消防管路都要求卡箍连接,此连接方式本身就具有伸缩性,非暖气之类的焊接钢管必须定距离补偿。 消防管与桥架水平间距好像不超过五十公分吧,一般来说只要不在桥架正上方检测验收是没问题的
发表于 2014-06-13 学习了啊谢谢
点评 seaage 发表于 5楼 2014-06-13 谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...这是规范漏洞,你自己看着办吧