建筑给排水安装质量通病

发表于2014-06-13     7878人浏览     33人跟帖     总热度:501  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

点评+1

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:14:16

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

2

很实用啊!路过学习一下!

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:14:25

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

3

同样是做给排水的,差距咋就这么大呢!

点评+1

  • 发表于 2014-06-13     呵呵,差距在什么地方啊

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:14:29

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

4

谢谢楼主分享,非常好的内容!对新人很有帮助!

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:14:54

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

5

谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?

1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超出多少距离才需要安装伸缩补偿装置?
2、消防管与桥架水平允许最近间距是多少呢?消防管是沟槽式连接的直线距离超出多少距离才需要安装伸缩补偿装置?

点评+6

  • 发表于 2014-07-02     嗯,不错,先学习下

  • 发表于 2014-06-13     经典啊,学习了

  • 发表于 2014-06-13     这是规范漏洞,你自己看着办吧

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:14:58

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

6

来学习下,楼主辛苦了

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:15:26

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

7

点评   seaage  发表于  5楼   2014-06-13  谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...
1.消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,直线距离超出多少距离才需要安装伸缩补偿装置在规范中无此要求。 2.水平距离是1米,垂直距离是0.25米。

点评+1

  • 发表于 2014-06-13     经典啊,学习了

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:15:30

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

8

点评   seaage  发表于  5楼   2014-06-13  谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...
1、消防管伸缩量大于25mm,应设补偿装置。 2、消防管与桥架水平最小净距为0.4m(见《民用建筑电气设计规范》9.11)。

点评+1

  • 发表于 2014-06-13     学习了谢谢

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:18:27

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

9

点评   seaage  发表于  5楼   2014-06-13  谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...
规范无此项要求,只是伸缩缝处必须加,现在DN100以上的消防管路都要求卡箍连接,此连接方式本身就具有伸缩性,非暖气之类的焊接钢管必须定距离补偿。 消防管与桥架水平间距好像不超过五十公分吧,一般来说只要不在桥架正上方检测验收是没问题的

点评+1

  • 发表于 2014-06-13     学习了啊谢谢

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-06-13 10:18:55

 发表于2014-06-13   |  只看该作者       筑龙币+5

10

点评   seaage  发表于  5楼   2014-06-13  谢谢楼主分享,小弟这里有个问题,消防管喷淋管直线距离超出多少米需要加补偿装置呀?1、我知道消防管等过伸缩缝时需要安装伸缩补偿装置,可直线距离超...
这是规范漏洞,你自己看着办吧

奖励      筑龙币+10