排水管道布置与敷设要求

发表于2014-05-20     10475人浏览     8人跟帖     总热度:209  

排水管道布置与敷设要求要满足三个水力要素:管道充满度、流速和坡度。

排水管道布置与敷设要求-201062692731413.jpg

1、管线最短、水力条件好  

    ⑴排水立管应设在最脏、杂质最多及排水量大的排水点,以便尽快地接纳横支管的污水而减少管道堵塞机会。  

    ⑵排水管应以最短距离通向室外。  

    ⑶排水管应尽量直线布置,当受条件限制时,宜采用两处45°弯头或乙字弯。  

    ⑷卫生器具排水管与排水横支管宜采用90°斜三通连接。  

    ⑸横管与横管及横管与立管的连接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角顺水三通或直角顺水四通等配件。  

    ⑹排水立管与排水管端部的连接,宜采用两个45°弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90°弯头。  

    ⑺排出管宜以最短距离通至室外,以免埋设在内部的排水管道太长,产生堵塞、清通维护不便等问题;排水管道过长则坡降大,必须加深室外管道的埋深。排出管与室外排水管道连接时,排出管管顶标高不得低于室外排水管管顶标高,其连接处的水流转角不得小于90°。当有跌落差并大于0.3m时,可不受角度限制。  

    ⑻最低排水横支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部水平距离不宜小于3.0m。  

    ⑼当排水立管仅设伸顶通气管(无专用通气管)时,最低排水横支管与立管连接处,距排水立管管底垂直距离不得小于规定。  

⑽当建筑物超过10层时,底层生活污水应设单独管道排至室外。  

2、便于安装、维修和清通  

    ⑴尽量避免排水管与其他管道或设备交叉。当排出管与给水引入管布置在同一处进出建筑物时,为便于维修和避免或减轻因排水管渗漏造成土壤潮湿腐蚀和污染给水管道的现象,给水引入管与排出管管外壁的水平距离不得小于1.0m。  

    ⑵管道一般应在地下埋设或敷设在地面上、楼板下明装,如建筑或工艺有特殊要求时,可在管槽、管道井、管沟或吊顶内暗设,但应便于安装和维修。  

    ⑶管道应避免布置在可能受设备振动影响或重物压坏处,因此管道不得穿越生产设备基础。  

    ⑷管道应尽量避免穿过伸缩缝、沉降缝,若必须穿越时应采取相应的技术措施,以防止管道因建筑内部物的沉降或伸缩受到破坏。  

    ⑸排水立管中心与墙面距离:  

        立管直径(㎜)5075100125150200  

        管轴与墙面距离(㎜)50708090110130  

3、生产及使用安全  

    ⑴排水管道的位置不得妨碍生产操作、交通运输或建筑物的使用。  

    ⑵排水管道不得布置在遇水引起燃烧、爆炸或损坏的原料、产品与设备上面。  

    ⑶架空管道不得布置在居室、食堂、厨房主副食操作间的上方;也不能布置在食品储藏间、大厅、图书馆和对卫生有特殊要求的厂房。  

    ⑷架空管道不得吊设在食品仓库、贵重商品仓库、通风室及配电间内。 

    ⑸生活污水立管应尽量避免穿越卧室、病房等对卫生及安装要求较高的房间,并应避免靠近与卧室相邻的内墙。  

    ⑹管道不得穿过烟道、风道。  

    ⑺当建筑物有防结露要求时,应在管道外壁有可能结露的地方,采取防露措施。  

    ⑻管道穿越地下室外墙或地下构筑物的墙壁处,应采取防水措施。  

4、保护管道不受损坏  

    ⑴排水埋地管道,不得布置在可能承受重物施压处或穿越生产设备基础。在特殊情况下,应与有关专业协商处理。  

    ⑵排水管道不得穿过沉降缝、烟道和风道,并不得穿过伸缩缝。当受条件限制必须穿过时,应采取相应的技术措施。  

    ⑶排水管道穿过承重墙或基础时,应预留孔洞。并且管顶上部净空尺寸不得小于建筑物沉降量,一般不宜小于0.15m。  

    ⑷排水立管穿越楼板时,应设套管,对于现浇楼板应预留孔洞或镶入套管,其孔洞尺寸要求比管径大50~100㎜。  

    ⑸在厂房内排水管道最小埋深应符合规定,在铁轨下应采用钢管或给水铸铁管,并且最小埋深不得小于1.0m  

    ⑹铸铁排水管在下列情况下,应设置柔性接口。  

        ①高耸建筑物和建筑高度超过100m的建筑物内。  

        ②排水立管高度在50m以上或在抗震设防的9度地区。  

        ③其他建筑在条件许可时,也可采用柔性接口。  

    ⑺排水埋地管道应进行防腐处理。  

    ⑻排水立管应采用管卡固定,管卡间距不得超过3.0m,管卡宜设在立管接头处;悬空管道采支、吊架固定,间距不大于1.0m。  

5、防止水质污染  

    ⑴下列设备和容器不得与污(废)水管道系统直接连接,应采取间接排水的方式。 

        ①生活饮用水贮水箱(池)的泄水管和溢流管。  

        ②厨房内食品设备及洗涤设备的排水。  

        ③医疗灭菌消毒设备的排水。  

        ④蒸发式冷却器、空气冷却塔等空调设备的排水。  

        ⑤贮存食品或饮料的冷藏间、冷藏库房的地面排水和冷风机溶霜水盘的排水。  

        间接排水是指卫生器具或用水设备排出管(口)与排不管道直接相连,中间应有空气间隔断,使排水管出口直接与大气相通,以防水质受到污染。

        注:饮料用贮水箱的间接排水口最小空气间隙,不得小于150㎜。  

    ⑵设备间的排水宜排入邻近的洗涤盆,如不可能时,可设置排水明沟、排水漏斗或容器。  

    ⑶间接排水的漏斗或容器不得产生溅水、溢流,并应布置在容易检查、清洁的位置。

    ⑷排不管与其他管道共同埋设时,最小水平净距为1.0~3.0m,垂直净距为0.15~0.2m左右。如果排水管平行设在给水管之上,并高出净距1.5m以上时,其水平净距不得小于5.0m。交叉埋设时,垂直净距不得小于0.4m,并且给水管应设有保护套管。

排水管道布置与敷设要求-1242926553934_000.jpg

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      

  • 奖励于 2014-05-22 15:22:45

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

2

感谢楼主分享!新人有个问题请教下:

1-10中为什么”大于10层的房屋,底层生活污水应单独管道排出室外“

点评+3

  • 发表于 2014-05-20     为了加快污水的排放速度,也为了防止底层污水管道上的S弯、P弯阻挡水流而造成底层泛水,所以,二层以上的排水管道直接接入污水井或者化粪池。一层的污水管道单独排出室外。

  • 发表于 2014-05-20     因为:污水管道出水口通向污水井或者化粪池,污气通过排水管道向屋顶天空逸散,为防止气体窜入室内,在每户的卫生间和厨房的下水管道上都有S弯或者P弯,采用水封的办法阻止气体上行。

  • 发表于 2014-05-20     不仅是大于10层,凡是多层建筑污水管道的底层,都要单独排放。

奖励  荣誉分+1    筑龙币+20

  • 奖励于 2014-05-20 22:30:27

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   wuqiao425714  发表于  2楼   2014-05-20  感谢楼主分享!新人有个问题请教下:1-10中为什么”大于10层的房屋,底层生活污水应单独管道排出室外“
不仅是大于10层,凡是多层建筑污水管道的底层,都要单独排放。

点评+1

  • 发表于 2014-05-20     谢谢专家!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-20 22:30:32

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

4

点评   wuqiao425714  发表于  2楼   2014-05-20  感谢楼主分享!新人有个问题请教下:1-10中为什么”大于10层的房屋,底层生活污水应单独管道排出室外“
因为:污水管道出水口通向污水井或者化粪池,污气通过排水管道向屋顶天空逸散,为防止气体窜入室内,在每户的卫生间和厨房的下水管道上都有S弯或者P弯,采用水封的办法阻止气体上行。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-20 22:30:37

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

5

点评   wuqiao425714  发表于  2楼   2014-05-20  感谢楼主分享!新人有个问题请教下:1-10中为什么”大于10层的房屋,底层生活污水应单独管道排出室外“
为了加快污水的排放速度,也为了防止底层污水管道上的S弯、P弯阻挡水流而造成底层泛水,所以,二层以上的排水管道直接接入污水井或者化粪池。一层的污水管道单独排出室外。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-20 22:30:41

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

6

点评   张泽省  发表于  3楼   2014-05-20  
点评   wuqiao425714  发表于  2楼   2014-05-20  感谢楼主分享!新人有个问题请教下:1-10中为什么”大于10层的房屋,底层生活污水应单独管道排出室外“
不仅是大于10层,凡是多层建筑污水管道的底层,都要单独排放。
谢谢专家!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-20 22:30:45

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

7

非常好的帖子!收下了!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-05-20 22:30:48

 发表于2014-05-20   |  只看该作者       筑龙币+5

8

加热啦学习咯

奖励      

  • 奖励于 2014-05-21 13:54:49

 发表于2014-05-22   |  只看该作者      

9

真心不错,楼主好人啊

给排bala

北京  | 给排水

4 关注

16 粉丝

43 发帖

19 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20