这样的消防喷淋支管支架制作安装方式是否可行

发表于2014-02-24     17856人浏览     10人跟帖     总热度:335  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:29:44

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

2

请参考规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:29:49

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

3

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:29:54

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

4

不可以,严格意义上说这不属于固定支架

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:29:58

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

5

人认为这个螺纹吊杆支架不属于固定支架范畴,但是规范上说:在喷头之间每段配水管上至少装一个固定支吊架,注意是“固定”的“支吊架”,不知道这个吊架是不是属于固定支吊架范畴,消防验收不知道可能通过

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:30:10

 发表于2014-02-24   |  只看该作者      

6

可以的,末端要加设固定支架。单独使用是不规范的!

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:30:14

 发表于2014-02-27   |  只看该作者      

7

请参考规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005,准确的说是要求有满足规范要求的防晃动支架,楼主的照片中的支架也可以的,但要与防晃动支架配合使用才行的。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:30:18

 发表于2014-03-02   |  只看该作者      

8

回答问题全面才能看的清楚,不太懂的看了还是不容易明白的

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:30:25

 发表于2014-03-03   |  只看该作者      

9

可以的。
按照
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261—2005
5.1.8 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合下列要求:
1 管道应固定牢固;管道支架或吊架之间的距离不应大于表5.1.8的规定。
表5.1.8 管道支架或吊架之间的距离
公称直径(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 200 250 300
距离(m) 3.5 4.0 4.5 5.0 6.0 6.0 6.5 7.0 8.0 9.5 11.0 12.0
检查数量:抽查20%,且不得少于5处。
检查方法:尺量检查。
2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。

奖励      筑龙币+10

  • 奖励于 2014-03-04 15:30:30

 发表于2014-03-04   |  只看该作者      

10

感谢各位的回答。希望大家积极参加讨论