[分享]喷头知识点汇总,记得收藏!

发表于2021-10-18     439人浏览     1人跟帖     总热度:722  

一、喷头选型

1. 闭式系统的洒水喷头,其公称动作温度宜高于环境最高温度30℃

喷头知识点汇总,记得收藏!_1
2. 干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。
3. 湿式系统的洒水喷头选型应符合下列规定:
1)不做吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型洒水喷头。
2)吊顶下布置的洒水喷头,应采用下垂型洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
3)顶板为水平面的轻危险级、中危险级Ⅰ级住宅建筑、宿舍、旅馆建筑客房、医疗建筑病房和办公室,可采用边墙型洒水喷头。
4)易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。
5)顶板为水平面,且无梁、通风管道等障碍物影响喷头洒水的场所,可采用扩大覆盖面积洒水喷头。
6)住宅建筑和宿舍、公寓等非住宅类居住建筑宜采用家用喷头。
7)不宜选用隐蔽式洒水喷头;确需采用时,应仅适用于轻危险级和中危险级Ⅰ级场所。
4. 防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头。
5. 防护冷却水幕应采用水幕喷头。
6. 自动喷水防护冷却系统可采用边墙型洒水洒头。
7. 下列场所宜采用快速响应洒水喷头。当采用快速响应洒水喷头时,系统应为湿式系统
1)公共娱乐场所、中庭环廊。
2)医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所。
3)超出消防水泵接合器供水高度的楼层。
4)地下商业场所。
8. 同一隔间内应采用相同热敏性能的洒水喷头。
9. 雨淋系统的防护区内应采用相同的洒水喷头。
10. 局部应用系统应采用快速响应洒水喷头。
11. 设置闭式系统的场所,洒水喷头类型和场所的最大净空高度应符合下表规定:
喷头知识点汇总,记得收藏!_2
二、现场检查
1. 旋拧喷头顶丝,不得轻易旋开,转动溅水盘,无松动、变形等现象,以确保喷头不被轻易调整、拆卸和重装。
2. 喷头的商标、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)、制造厂及生产日期等标志应齐全。
3. 喷头的型号、规格等应符合设计要求。
4. 喷头外观应无加工缺陷和机械损伤。
5. 喷头螺纹密封面应无伤痕、毛刺、缺丝或断丝现象。
6. 闭式喷头应进行密封性能试验,以无渗漏、无损伤为合格。试验数量应从每批中抽查1%,并不得少于5只,试验压力应为3.0MPa,保压时间不得少于3min。当两只及两只以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,并不得少于10只,并重新进行密封性能试验;当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头。
7. 喷头质量偏差检查
1)随机抽取3只喷头(带有运输护帽的摘下护帽)进行质量偏差检查。
2)使用天平测量每只喷头的质量。
3)计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过5%。

三、安装要求
1. 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。
2. 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。
3. 喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧;喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换。
4. 安装在易受机械损伤处的喷头,应加设喷头防护罩。
5. 喷头安装时,溅水盘与吊顶、门、窗、洞口或障碍物的距离应符合设计要求。
6. 安装前检查喷头的型号、规格、使用场所应符合设计要求。系统采用隐蔽式喷头时,配水支管的标高和吊顶的开口尺寸应准确控制。
7. 当喷头的公称直径小于10mm时,应在配水干管或配水管上安装过滤器。
8. 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合规范规定。
9. 当梁、通风管道、排管、桥架宽度大于1.2m时,增设的喷头应安装在其腹面以下部位。
10. 当喷头安装在不到顶的隔断附近时,喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合规范规定。
11. 下垂式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为150mm~360mm。直立式早期抑制快速响应(ESFR)喷头溅水盘与顶板的距离应为100mm~150mm。
四、验收要求
1. 喷头设置场所、规格 、型号、公称动作温度、响应时间指数(RTI)应符合设计要求;抽查设计喷头数量10%,总数不少于40个,合格率应为100%。
2. 喷头安装间距,喷头与楼板、墙、梁等障碍物的距离应符合设计要求;抽查设计喷头数量5%,总数不少于20个,距离偏差±15mm,合格率不小于95%时为合格。
3. 有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头,应采取防护措施;应全数检查。
4. 有碰撞危险场所安装的喷头应加设防护罩;应全数检查。
5. 各种不同规格的喷头均应有一定数量的备用品,其数量不应小于安装总数的1%,且每种备用喷头不应少于10个。
五、维护管理
1. 每月应对喷头进行一次外观及备用数量检查,发现有不正常的喷头应及时更换;当喷头上有异物时应及时清除。更换或安装喷头均应使用专用扳手。

来源:水电暖笔记管家
仅作分享交流
如有侵权,请联系删除

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2021-10-18   |  只看该作者       筑龙币+10

2

易受碰撞的部位,应采用带保护罩的洒水喷头或吊顶型洒水喷头。

薄暮晨光123

北京 门头沟区 | 建筑电气

3 关注

999+ 粉丝

999+ 发帖

353 荣誉分

华电学渣一枚 目前在职电气设计

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20