下面是某项目给排水安装质量检查图片,客观点评其施工质量,有好有差。我们取其精华、去其糟粕!


↓好评展示↓

[图文分享]某项目给排水安装实例分享_1

点评:厨房排水接口安装到位,并预留套管。横支管下口距地高200mm。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_2

点评:卫生间排水管安装顺直,管根上下处理清爽,阻火圈安装正确。横支管在距立管300mm长处封堵,管道干净无污染。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_3

点评:排水立管缠薄膜保护。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_4

点评:管道穿楼板埋设钢套管,套管冒出楼板高度一致(50mm)、套管周边清理干净。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_5

点评:PPR管安装弹线规范。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_6

点评:PPR成排管道安装:直线部分管道互相平行,间距均匀;弯区部分弯头设置在一条直线上,保持与直线部分等距离。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_7

点评:PPR管与固定支架间加设塑料软管作保护。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_8

点评:给水管道安装牢固、横平竖直,接缝严密,管道干净无污染,支架间距均匀一致。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_9

点评:喷淋管道支架设置规范,管道排列横平竖直。


↓差评展示↓


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_10

点评:套管丝扣漏丝过长,未防腐。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_11

点评:消防喷淋分支管末端不顺直。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_12

点评:喷淋主管吊架的安装根本没有考虑实用性和美观性,无抱箍。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_13

点评:喷淋主管在穿墙时没有安装套管,补刷油漆。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_14

点评:管道及抱箍没有补漆。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_15

点评:消防喷淋管的套管未埋入墙内。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_16

点评:焊接管坡口处理不理想。


[图文分享]某项目给排水安装实例分享_17

点评:蝶阀阀门手柄紧贴墙面,无法操作。