[分享]机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流

发表于2020-02-11    25人浏览    1人跟帖    总热度:214  

来源:建筑工程鲁班联盟
作者:张迪
如有侵权,请联系删除
本文是作者在碧桂园五号岛项目的机电安装工程中,应用的5个预留预埋施工工艺:①配电箱安装接线盒安装直埋桥架安装厨卫间水管压槽灯盒及止水节安装,效果不错且简单实用,特分享给大家参考交流!

1

配电箱安装

配电箱四周用3*3角钢焊接成框,内部用螺栓支撑,防止在混凝土墙体中震动出现歪斜变形的情况。

· 配电箱采用螺栓支撑

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_1

· 配电箱封堵     

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_2

· 剪力墙定位安装

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_3

· 拆膜后效果

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_4

2

接线盒安装

接线盒厂家定做采用连体盒,免锁母,无敲落孔,防止灰浆进入造成二次污染,强电插座、弱电点位按照规范要求大于30cm,所有接线盒焊接成框防止混凝土浇筑出现歪斜现象,参考土建钢筋定位筋,严格控制出墙率,贴模合格率达到95%以上。

· 采用连体接线盒(免锁母)

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_5

· 接线盒安装定位

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_6

· 配管安装

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_7

· 水平尺检查

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_8

· 铝模板拆除效果



3

直埋桥架安装

桥架预埋件由厂家定做加工,按照强电电井中尺寸预留,内部加固填充,保证桥架的垂直度,浇筑一次性完成,省掉后期接管困难、吊模灌浆。

· 采用新工艺直埋桥架

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_9

· 铝模层定位加固

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_10

· 顶板电气配管

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_11

· 混凝土浇筑完成

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_12

4

厨卫间水管压槽

厨房卫生间给水点位预留压槽,按照图纸要求精准定位画图审核,铝合金压槽固定在铝模板上安装牢靠,代替了普通工艺绑扎塑料线管、挤塑板等做法,拆模后效果美观、实用。

· 图纸精确定位

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_13

· 下料

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_14

· 铝模板安装固定

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_15

· 刷脱模剂

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_16

· 拆除后效果

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_17

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_18

5

灯盒及止水节安装

灯位线盒、止水节固定,厂家定做专用模块,用螺栓把模块固定在铝膜版上,模板做好标记每层都在同一位置,省去了工人每层的画点定位,解决了尺寸偏差等现象。

· 灯位盒专用模块

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_19

· 铝模板固定

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_20

· 止水节模块固定

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_21

· 止水节安装

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_22

· 灯位盒成型效果

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流_23

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2020-02-11   |  只看该作者      

2

机电安装预留预埋的5个实用工艺,分享交流

 回帖后跳转到最后一页


分享