一、干式消防竖管
1. 设置场所
1)建筑高度不大于27m的住宅建筑,设置室内消火栓系统确有困难时,可只设置干式消防竖管和不带消火栓箱的DN65的室内消火栓。
2. 设置要求
1)干式消防竖管宜设置在楼梯间休息平台,且仅应配置消火栓栓口。
2)干式消防竖管应设置消防车供水的接口。
3)消防车供水接口应设置在首层便于消防车接近和安全的地点。
4)为尽快供水灭火,干式消防竖管顶端应设自动排气阀。
5)干式竖管的管径宜采用80mm,消火栓口径应采用65mm。
3. 其他
1)干式消防竖管平时无水,火灾发生后由消防车通过首层外墙接口向室内干式消防竖管供水,消防队员用自携水龙带接驳竖管上的消火栓口投入火灾扑救。
2)对于27m以下的住宅建筑,主要通过加强被动防火措施和依靠外部扑救来防止火势扩大和灭火。住宅建筑的室内消火栓可以根据地区气候、水源等情况设置干式消防竖管或湿式室内消火栓系统。如能设置湿式室内消火栓系统,则要尽量采用湿式系统。当住宅建筑中的楼梯间位置不靠外墙时,应采用管道与干式消防竖管连接。
二、干式消火栓系统
1. 设置场所
1)室内环境温度低于4℃或高于70℃的场所,宜采用干式消火栓系统。
2)严寒、寒冷等冬季结冰地区城市隧道及其他构筑物的消火栓系统,应采取防冻措施,并宜采用干式消火栓系统和干式室外消火栓。
2. 设计要求
1)干式消火栓系统的充水时间不应大于5min。
说明:干式消火栓系统因为其内充满有压空气,打开消火栓后先要排气,然后才能出水,因出水滞后而影响灭火,所以规定了充水时间。
2)干式消火栓系统在供水干管上宜设干式报警阀、雨淋阀或电磁阀、电动阀等快速启闭装置,当采用电动阀时开启时间不应超过30s。
3)当采用雨淋阀、电磁阀和电动阀时,在消火栓箱处应设置直接开启快速启闭装置的手动按钮。
4)在干式消火栓系统管道的最高处应设置快速排气阀。
3. 工作原理
1)当干式消火栓系统采用干式报警阀时如同干式自动喷水灭火系统,当采用雨淋阀时为半自动系统,采用雨淋阀和干式报警阀的目的是为了接通或切断向消火栓管道系统的供水,并通过压力开关向消防控制室报警。
4. 干式报警阀验收
1)报警阀组的各组件应符合产品标准要求。
2)打开系统流量压力检测装置放水阀,测试的流量、压力应符合设计要求。
3)水力警铃的设置位置应正确。测试时,水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05MPa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB。
4)打开手动试水阀动作应可靠。
5)控制阀均应锁定在常开位置。
6)与空气压缩机或火灾自动报警系统的联锁控制,应符合设计要求。
5. 管网试压冲洗
1)管网安装完毕后,应对消防给水及消火栓系统进行强度试验、冲洗和严密性试验;干式消火栓系统应做水压试验和气压试验。
2)干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,宜采用压缩空气吹干。
三、干式自喷系统
1. 设置场所
1)环境温度低于4℃或高于70℃的场所,应采用干式系统。
2. 设计要求
1)湿式系统、干式系统应在开放一只洒水喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统和水幕系统应根据其类型由火灾探测器、闭式洒水喷头作为探测元件,报警后自动启动。
2)干式系统的喷水强度应按规范表格规定值确定,系统作用面积应按规范表格对应值的1.3倍确定。
3)除规范另有规定外,自动喷水灭火系统的持续喷水时间应按火灾延续时间不小于1h确定。
4)干式系统、由火灾自动报警系统和充气管道上设置的压力开关开启预作用装置的预作用系统 ,其配水管道充水时间不宜大于1min;雨淋系统和仅由火灾自动报警系统联动开启预作用装置的预作用系统,其配水管道充水时间不宜大于2min。
5)利用有压气体作为系统启动介质的干式系统和预作用系统,其配水管道内的气压值应根据报警阀的技术性能确定;利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。
3. 系统组件
1)干式系统和预作用系统的配水管道应设快速排气阀,有压充气管道的快速排气阀入口前应设电动阀。
2)干式系统、预作用系统应采用直立型洒水喷头或干式下垂型洒水喷头。
3)对于湿式系统、预作用系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过800只;对于干式系统,一个报警阀组控制的洒水喷头数不宜超过500只;当配水支管同时设置保护吊顶下方和上方空间的洒水喷头时,应只将数量较多一侧的洒水喷头计入报警阀组控制的洒水喷头总数。
4)干式系统、预作用系统的供气管道,采用钢管时,管径不宜小于15mm;采用铜管时,管径不宜小于10mm。
4. 联动控制
1)干式系统应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关和报警阀组压力开关直接自动启动消防水泵。
2)消防水泵禁止设置自动停泵控制。
3)快速排气阀前的电动阀应在启动消防水泵的同时开启。
5. 干式报警阀施工要求
1)应安装在不发生冰冻的场所。
2)安装完成后,应向报警阀气室注入高度为50mm~100mm的清水。
3)充气连接管接口应在报警阀气室充注水位以上部位,且充气连接管的直径不应小于15mm;止回阀、截止阀应安装在充气连接管上。
4)气源设备的安装应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。
5)安全排气阀应安装在气源与报警阀之间,且应靠近报警阀。
6)加速器应安装在靠近报警阀的位置,且应有防止水进入加速器的措施。
7)低气压预报警装置应安装在配水干管一侧。
8)下列部位应安装压力表:
报警阀充水一侧和充气一侧。
空气压缩机的气泵和储气罐上。
加速器上。
9)管网充气压力应符合设计要求。
6. 管网试压
1)管网安装完毕后,必须对其进行强度试验、严密性试验和冲洗;干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验。