1.配水管宜在中点设一个防晃支架,当管径小于DN50mm时可不设。


2.配水干管及配水管,配水支管的长度超过15m,每15m长度内应至少设一个防晃支架,当管径不大于DN40mm时可不设。


3.管径大于DN50mm的管道拐弯、三通及四通位置处应设一个防晃支架。


4.防晃支架的强度,应满足管道、配件及管内水的自重再加50%的水平方向推力时不损坏或不产生永久变形。当管道穿梁安装时,管道再用紧固件固定于混凝土结构上,可作为一个防晃支架处理。


5.架空管道每段管道设置的防晃支架应不少于1个:当管道改变方向时,应增设防晃支架;立管应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定。


文末福利|一文熟记消防给水系统!_3

1)所有铸件外表面不应有明显的结疤、气泡、砂眼等缺陷。


2)泵体以及各种外露的罩壳、箱体均应喷涂大红漆。涂层质量应符合相关规定。


3)消防水泵的形状尺寸和安装尺寸与提供的安装图样应相符。


4)铭牌上标注的泵的型号、名称、特性应与设计说明一致。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_4

1)水泵外壳宜为球墨铸铁,水泵叶轮宜为青铜或不锈钢。


2)泵体、泵轴、叶轮等的材质合格证应符合要求。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_5

1)泵的结构形式应保证易于现场维修和更换零件。紧固件及自锁装置不应因振动等原因而产生松动。


2)消防泵体上应铸出表示旋转方向的箭头。


3)泵应设置放水旋塞,放水旋塞应处于栗的最低位置以便排尽泵内余水。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_6

1)消防水泵的型号与设计型号一致,泵的流量、扬程、功率符合设计要求和国家现行有关标准的规定。


2)轴封处密封良好,无线状泄漏现象。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_7

1)消防水泵控制柜的控制功能满足设计要求。


2)控制柜体端正,表面应平整,涂层颜色均匀一致,无眩光,并符合现行国家标准的有关规定,且控制柜外表面没有明显的磕碰伤痕和变形掉漆。


3)控制柜面板设有电源电压、电流、水栗启/停状况及故障的声光报警等显示。


4)控制柜导线的规格和颜色符合现行国家标准的有关规定。


5)面板上的按钮、开关、指示灯应易于操作和观察,且有功能标示,并符合现行国家标准的有关规定。


6)控制柜内的电器元件及材料应符合现行国家产品标准的有关规定,并安装合理,其工作位置符合产品使用说明书的规定。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_8

水泵机组基础的平面尺寸,有关资料如未明确,无隔振安装应比水泵机组底座四周各宽100-150mm,有隔振安装应比水栗隔振台座四周各宽150mm。水泵机组基础的顶面标高,无隔振安装时应高出泵房地面不小于0.10m,有隔振安装时可高出泵房地面不小于0.05m。


泵房内管道管外底距地面的距离:当管径DN≦150mm时,不应小于0.20m;当管径DN≦200mm时,不应小于0.25m。水泵吸水管水平段偏心大小头应采用管顶平接,避免产生气囊和漏气现象。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_9

1、以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在55s内投入正常运行。

检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。


2、以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防水泵应在1min或2min内投入正常运行。

检查数量:全数检查。检查方法:用秒表检查。



文末福利|一文熟记消防给水系统!_10

水泵接合器的安装要求


 1)水泵接合器的组装顺序:接口、本体、连接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀。


 2)水泵接合器接口的位置距室外消火栓或消防水池的距离宜为15~40m。


 3)地下水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m,且不应小于井盖的半径。


 4)水泵接合器与给水系统之间不应设置除检修阀门以外其他的阀门。


文末福利|一文熟记消防给水系统!_11

1)管网安装完毕后,要对其进行强度试验、冲洗和严密性试验;


2)强度试验和严密性试验宜用水进行;


3)系统试压完成后,要及时拆除所有临时盲板及试验用的管道,  并与记录核对无误;


4)管网冲洗在试压合格后分段进行。冲洗顺序先室外,后室内; 先地下,后地上;室内部分的冲洗应按配水干管、配水管、配水支管  的顺序进行。


5)系统试压前应具备下列条件:


试压用的压力表不少于2只;精度不低于1.5级,量程为试验压力值的1.5~2倍;


6)系统试压过程中,当出现泄漏时,要停止试压,并放空管网  中的试验介质,消除缺陷后,重新再试;


7)管网冲冼宜用水进行。冲洗前,应对系统的仪表采取保护措施。


10)冲洗管道直径大于DN100时,应对其死角和底部进行敲打,但不得损伤道;


11)水压试验和水冲洗宜采用生活用水进行,不得使用海水或含有腐蚀性化学物质的水;


12)当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大  于1.0MPa时,水压强度试验压力为该工作压力加0.4MPa(钢管);


13)水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点;


14)水压严密性试验在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力,稳压24h,应无泄漏;


15)水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施;


16)消防给水系统水源干管、进户管和室内埋地管道在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和严密性试验;


17)气压严密性试验的介质宜采用空气或氮气,试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不大于0.01MPa;


18)管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流  量;管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置低于  配水支管;


19)管网冲洗的水流方向要与灭火时管网水流方向一致;


20)管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水  的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束。


21)管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水  管道的截面面积不小于被冲洗管道截面面积的60%;


22)管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵  头后,对地下管道进行冲洗;


23)管网冲洗结束后,将管网内的水排除干净;


24)干式消火栓系统管网冲洗结束,管网内水排除干净后,必要时  可采用压缩空气吹干。


文末福利|一文熟记消防给水系统!_12

1.每季度监测市政给水管网的压力和供水能力。


2.每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位,以及枯水位流量或蓄水量等进行一次检测。


3.每年对水井等地下水消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。


4.每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测;消防水池(箱)玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。


5在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测。


6每年应检查蓄水设施的结构材料。


文末福利|一文熟记消防给水系统!_13

1.每月应手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。


2.每周应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次,且自动记录自动巡检情况,每月应检测记录。


3.每日对稳压泵的停泵启栗压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。


4.每日对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测,每周检查储油箱的储油量,每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。


5.每季度应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。


6.每月对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。


文末福利|一文熟记消防给水系统!_14

1)每月应对控制阀门铅封、锁链进行一次检查。


2)每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。


3)每季度对室外阀门井中进水管上的控制阀门进行一次检查,核实其处于全开启状态。


4)每天对水源控制阀进行外观检查。


5)每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验。


附二十套高校给排水课程讲义

高校给排水课程讲义


文末福利|一文熟记消防给水系统!_15

[高校出品]建筑给水排水讲义(368页)

湿式自动喷水灭火系统(高校)

给水排水工程-建筑热水供应系统

集中-分散供热水系统

建筑设备-高层与特殊设施给水排水(哈工大)

建筑设备(水)-流体动力学(哈工大)

建筑设备-建筑给水(哈工大)

建筑设备-建筑水处理(哈工大)

建筑设备-建筑排水(哈工大)

[清华]建筑给排水-给水工程


[清华]建筑给排水精品讲义(211页)

[清华]建筑给排水-排水工程

[清华]给排水课件_高层建筑给水排水工程

[清华]给排水课件_建筑内部热水供应工程

气体灭火讲座(北京消防局)

建筑水电安装工程预算给排水工程施工图预算,163ppt

建筑屋面雨水排水系统第一部分

建筑屋面雨水排水系统第二部分

建筑屋面雨水排水系统第三部分

建筑消防讲义完整版(252页详解)



分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-08-23   |  只看该作者      

2

文末福利|一文熟记消防给水系统!

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

分享