我们主要探讨一下从看平面图到预埋以及后期安装。


建筑给排水识图、预埋及安装_1

平面布置图


从这张平面图我们可以看到二层整体布局,二层只有一个卫生间,在整个建筑的南边靠中位置,2号柱位置,建筑面积约13.2平方米,即长为4米,宽为3.3米,预埋时我们拿着图纸对照模工制好的模板就可以找到位置。下面我们只看这个卫生间的平面布置。


建筑给排水识图、预埋及安装_2

卫生间平面图


对着图纸,先找到门和窗的位置,图纸上都有标注,即:M0921为门,是内开门,门洞宽度为1米,C1206为窗,宽度为1.2米。大概布置为:进门左手边有一个宽度为60公分的拖布池,紧挨着一个洗手台,分布三个水笼头,距离左右分别为:44公分、35公分、35公分、36公分。洗手台旁边有两个淋浴位置,距离图上也有标注,淋浴有两个下水地漏,预埋时应留两个7.5公分的洞。紧挨着柱子边有两个圈,是给水管和排水立管位置,应预留DN50和DN160的洞。进门右手边是一个小便槽,只有一个DN75的下水口,应预留一个DN110的洞,小便槽外面有一个DN50的地漏,应预留一个DN75的洞,2%的坡度后期贴砖时找坡。紧挨着小便槽是三个蹲便器位置,左右中心距离分别为:365,685,685,565毫米,应预留三个DN160的洞,中心距离墙边55公分。柱子旁边也有一个圆○,为下水立管位置,应预留一个DN160的洞。


建筑给排水识图、预埋及安装_3

预埋示意图,非前面平面图上的预埋


后期安装主要是做给水和下水管的连接以及洁具安装


建筑给排水识图、预埋及安装_4

后期给、排水管安装


给水管安装,设计要求为主管为钢塑复合管,丝扣连接,因此需要套丝机套丝,支管为PPR暗敷,需要墙面开槽。PPR管为热熔连接,每个给水点装20的内丝三通或内丝弯头,装洁器时装三角阀。蹲便器水箱设计安装高度为80公分,给水点高度在40~60范围均可,在排水管中心距离偏左15公左右。

建筑给排水识图、预埋及安装_5

暗埋给水管,粉墙时内牙上堵头


排水管为胶水了粘连连接


建筑给排水识图、预埋及安装_6

进门右边各下水连接后的样子

建筑给排水识图、预埋及安装_7

进门左边各下水连接后的样子


在做好防水后,贴砖前,需要把蹲便器放好并砌好台子,砖砌台子一般20多公分,所以下水管口基本与地面齐平,预留管多余高度应切除。


建筑给排水识图、预埋及安装_8

红外水平线找高度


我们预留的是距墙55公分,粉墙后只有52左右。前下水蹲便孔距在35公分。


建筑给排水识图、预埋及安装_9

下水中心距墙距离


建筑给排水识图、预埋及安装_10

成品蹲便长度


建筑给排水识图、预埋及安装_11

蹲便下水口距离


建筑给排水识图、预埋及安装_12

地漏安装


建筑给排水识图、预埋及安装_13

地漏安装


建筑给排水识图、预埋及安装_14

蹲便安装


建筑给排水识图、预埋及安装_15

砌台子


建筑给排水识图、预埋及安装_16

贴砖


建筑给排水识图、预埋及安装_17

贴好瓷砖后


建筑给排水识图、预埋及安装_18

水箱样品


建筑给排水识图、预埋及安装_19

小便槽

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-24   |  只看该作者      

2

建筑给排水识图、预埋及安装

 发表于2019-07-27   |  只看该作者       筑龙币+10

3

请问,现在很多工程都在预埋使用一种具有缩径缺陷的止水节,这种产品是否符合规范要求,是否通过流量检测认定?

 发表于2019-08-06   |  只看该作者       筑龙币+10

4

便池距墙55公分是如何看出来的的?

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

分享