[分享]室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程

发表于2019-07-24    916人浏览    1人跟帖    筑龙币+50  复制链接  只看楼主


给水系统组成

室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_1


室内给水系统管道均采用PP-R管,中水管需有标记,户内管道通常在地坪面层内敷设。


室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_2


给水系统与装修需配合的事项


确定卫生间及厨房洁具的位置,并定位用水点


室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_3


隐蔽管道应带压隐蔽,一般应以工作压力为保压压力,待隐蔽层达到许可的强度后方可撤压。


隐蔽完成后一定要作好标识,以防其它工种施工破坏管道。

冬季低温期间,如没有良好的保温措施,应及时将管道内的水吹净,防止管道冻坏。


(同样适合采暖系统)


02
排水系统


排水系统组成

室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_4


室内排水系统组成

室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_5


排水系统附件


  1. 存水弯:


存水弯的作用是在其内形成一定高度的水封,通常为50~100mm,阻止排水系统中的有毒有害气体或虫类进入室内,保证室内的环境卫生

室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_6


2. 检查口


一般装于立管,供立管或立管与横支管连接处有异物堵塞时清掏用,多层或高层建筑的排水立管上每隔一层就应装一个,检查口间距不大于10m。检查口设置高度一般从地面至检查口中心1m为宜。


3. 清扫口


一般装于横管,尤其是各层横支管连接卫生器具较多时,横管长度超过一定长度时,横支管起点应装置清扫口。


4.地漏


通常装在地面须经常清洗或地面有水需排泄处,地漏水封高度不能低于50mm。


所有洁(器)具排水支管与排水干管之间必须有水封保护,避免异味气体影响室内环境。


同层排水系统

室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_7


假墙式同层排水系统


布置卫生间时,砌一堵假墙将管道和水箱都隐藏在其中


室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_8


排水系统与装修之间需协调的关系


合理选择卫生洁具,确定排水方式

根据排水管井的大小,合理布局

管井检查口的位置应合理便于日后检修用

注意选用的地漏水封高度要满足50mm的要求

装修施工前需做闭水(通球)试验,地下埋设、吊顶内等暗装污水、雨水、冷凝水管等要达到确保不渗不漏(不堵)


03
热水系统


热水系统类型及组成


室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程_9


热水系统与装修之间需协调的关系


装修设计将热水器、用水点位置确定后,需提供给土建设计单位,连接各用热水点间的管道在土建施工中预埋


当选择的电热水器水箱为承压式时,有泄水管需预埋

分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-07-24   |  只看该作者       筑龙币+20

2

室内给水排水工程详细讲解,非常实用的教程

登录后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!

分享