[分享]点型火灾探测器的选择

发表于2019-04-12     688人浏览     0人跟帖     总热度:174  

火灾探测器根据其监视范围的不同,分为点型火灾探测器和线型火灾探测器,今天我们分享点型火灾探测器的选择及其安装间距。

一、宜选择点型火灾探测的场所
点型火灾探测器的选择_1

1. 宜选择点型感烟火灾探测器:
1)饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、商场、列车载客车厢等。
2)计算机房、通信机房、电影或电视放映室等。
3)楼梯、走道、电梯机房、车库等。
4)书库、档案库等。
2. 宜选择点型感温火灾探测器
1)相对湿度经常大于 95% 。
2)可能发生无烟火灾。
3)有大量粉尘。
4)吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。
5)厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。
6)需要联动熄灭"安全出口"标志灯的安全出口内侧。
7)其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发生火灾时需要及时报警的场所。
3. 宜选择点型火焰探测器或图像型火焰探测器:
1)火灾时有强烈的火焰辐射。
2)可能发生液体燃烧等无阴燃阶段的火灾。
3)需要对火焰做出快速反应。

二、不宜选择点型火灾探测器的场所
1. 不宜选择点型离子感烟火灾探测器:
1)相对湿度度经常大于95% 。
2)气流速度大于 5m/s 。
3)有大量粉尘、水雾滞留。
4)可能产生腐蚀性气体。
5)在正常情况下有烟滞留。
6)产生醇类、醚类、酮类等有机物质。
2. 不宜选择点型光电感烟火灾探测器:
1)有大量粉尘、水雾滞留。
2)可能产生蒸气和油雾。
3)高海拔地区。
4)在正常情况下有烟滞留。
3. 不宜选择点型火焰探测器和图像型火焰探测器:
1)在火焰出现前有浓烟扩散。
2)探测器的镜头易被污染。
3)探测器的"视线"易被油雾、烟雾,水雾和冰雪遮挡。
4)探测区域内的可燃物是金属和无机物。
5)探测器易受阳光、白炽灯等光源直接或间接照射。

三、其他
1. 在火灾初期产生一氧化碳的下列场所可选择点型一氧化碳火灾探测器:
1)烟不容易对流或顶棚下方有热屏障的场所。
2)在棚顶上无法安装其他点型火灾测器的场所。
3)需要多信号复合报警的场所。
2. 可能产生阴燃火或发生火灾不及时报警将造成重大损失的场所,不宜选择点型感温火灾探测器。、

四、点型感烟感温火灾探测器安装间距
1. 在宽度小于 3m 的内走道顶棚上设置点型探测器时,宜居中布置。感温火灾探测器的安装间距不应超过 10m ; 感烟火灾探测器的安装间距不应超过 15m ;探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的 1/2 。
2. 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m 。
3. 点型探测器周围 0.5m 内,不应有遮挡物。
4.点型探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m ,并宜接近回风口安装。探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m 。

五、点型感烟感温火灾探测器设置数量
1. 探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。
2. 在有梁的顶棚上设置点型感烟火灾探测器、感温火灾探测器时,应符合下列规定:
点型火灾探测器的选择_2
3. 锯齿形屋顶和坡度大于15°的人字形屋顶,应在每个屋脊处设置一排点型探测器,探测器下表面至屋顶最高处的距离,应符合相关规定。
4. 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分应至少安装一只点型探测器。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

大雨欲来

  | 给排水

3 关注

6 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20