[分享]一分钟掌握洁净厂房、信息机房防火考点总结,收藏!

发表于2019-04-01     400人浏览     0人跟帖     总热度:272  

洁净厂房防火
四年共考3分
通过对本章的学习,了解洁净厂房的特点、分类及火灾危险性,掌握洁净厂房防火分区划分、人员疏散设计、消防设施配置等方面的设计要求。
第一节  洁净厂房的分类
第二节  洁净厂房的火灾危险性
第三节  洁净厂房的防火设计要求

考点总结

考点1 建筑材料及其燃烧性能
洁净厂房的耐火等级不应低于二级。

考点2 安全疏散设施——安全出口
洁净厂房符合下列要求时,可设置一个安全出口。
1)甲、乙类生产厂房每层的总建筑面积不超过 100m²,且同一时间内的生产人员总数不超过 5 人。
2)丙类生产区的建筑面积不超过 250m²,且同一时间内生产人数不超过20人。
3)丁类生产区的建筑面积不超过 400m²且同一时间内生产人数不超过30人。

一分钟掌握洁净厂房、信息机房防火考点总结,收藏!_1
第十章信息机房防火
四年共考4分
通过对本章的学习,了解信息机房定义与分类、信息机房的火灾特点、熟悉机房的消防设施配置和信息机房静电接地要求,掌握信息机房气体灭火系统的设置。
第一节  信息机房分类
第二节  信息机房的火灾特点
第三节  信息机房的防火设计要求

第一节  信息机房分类

考点 分级
1)电子信息系统运行中断将造成重大的经济损失及公共场所秩序严重混乱的机房为 A 级。
2)电子信息系统中断将造成较大的经济损失或公共场所秩序混乱的机房为 B 级。
3)其余类型的机房为 C 级。

第二、三节  火灾特点和防火设计要求

考点1  选址
当信息机房与其他性质的用房设置在同一幢建筑内时,宜设在多层或高层建筑内的第二、三层,并应尽量避免与商场、宾馆、餐饮娱乐等影响机房安全的场所设在同一幢建筑物内。数据中心内放置设备计算机的机房不宜超过 5 层。

考点2 建筑防火构造及分隔
1)电子信息系统机房的耐火等级不应低于二级。当 A 级或 B 级电子信息系统机房位于其他建筑物内时,在主机房与其他部位之间应设置耐火极限不低于 2h 的隔墙,隔墙上的门应采用甲级防火门。
2)附设在其他建筑内的 A、B 级信息机房应避免设置建筑物地下室,以及用水设备的下层或隔壁,不应布置在燃油、燃气锅炉房、油浸电力变压器室、充有可燃油的高压电容器和多油开关室等易燃、易爆房间的上下层或贴邻。
3)面积大于 100m²的主机房,安全出口不应少于 2 个,并宜设于机房的两端,面积不大于 100m²的主机房,可设置 1 个安全出口,并可通过其他相邻房间的门进行疏散。门应向疏散方向开启,且应自动关闭,并应保证在任何情况下均能从机房内开启。走廊、楼梯间应畅通并有明显的疏散指示标志。计算机房建筑的人口至主机房应设通道,通道净宽不应小于 1.5m。

考点3  灭火系统一般规定
1)A 级电子信息系统机房的主机房应设置洁净气体灭火系统。
2)B 级电子信息系统机房的主机房,以及 A 级和 B 级机房中的变配电、不间断电源系统和电池室,宜设置洁净气体灭火系统,也可设置高压细水雾灭火系统。
3)C 级电子信息系统机房及其他区域,可设置高压细水雾灭火系统或自动喷水灭火系统。自动喷水灭火系统宜采用预作用系统。