[分享]​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!

发表于2019-02-28     1137人浏览     1人跟帖     总热度:754  


第二章 消防给水及消火栓系统

4年共考29分
通过本章的学习,了解消防给水系统的主要构成、系统的类型,熟悉室内外消火栓的工作原理,掌握室内外消火栓系统的设置要求及设置场所。

第一节 消防给水设施
第二节 室外消火栓系统
第三节 室内消火栓系统
第四节 设计参数

第一节 消防给水设施

​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_1
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_2

1、消防水池
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_3
设置要求:
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_4

2、消防水箱
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_5
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_6

3、消防水泵
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_7
消防水泵的设置
自动喷水灭火系统可按“用一备一"或“用二备一"的比例设置备用泵。

消防泵的选用
选择消防水泵的主要依据是:流量、扬程及其变化规律。

消防泵的串并联
消防泵的串联在流量不变时可增加扬程。消防泵的并联主要在于增加流量,在流量叠加时,系统的流量有所下降。

消防水泵管路的布置要求
1)一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量。
2)消防水泵吸水管布置应避免形成气囊。
3)消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm。
4)消防水泵的吸水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志:当管径超过DN300时,宜设置电动阀门。
5)消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s;直径大于DN250时,宜为1.2~1.6m/s。
6)吸水井的布置应满足井内水流顺畅、流速均匀、不产生涡漩的要求,并应便于安装施工。
7)消防水泵的吸水管穿越消防水池时,应采用柔性套管;采用刚性防水套管时应在水泵吸水管上设置柔性接头,且管径不应大于DN150mm。
8)消防水泵吸水管可设置管道过滤器,管道过滤器的过水面积应大于管道过水面积的4倍,且孔径不宜小于3mm。
9)消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现象。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。

4、消防水泵接合器
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_8

设置场合
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_9

5、增(稳)压设备
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_10
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_11
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_12
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_13

第二节 室外消火栓系统

​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_14
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_15
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_16
​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_17
室外消火栓的设置范围
1)在城市、居住区、工厂、仓库等的规划和建筑设计中,必须同时设计消防给水系统;城市、居住区应设市政消火栓。
2)民用建筑、厂房(仓库)、储罐(区)、堆场应设室外消火栓。
3)用于消防救援和消防车停靠的层面上,应设置室外消防栓系统。
4)耐火等级不低于二级,且建筑物体积小于或等于3000m³的戊类厂房;或居住区人数不超过500人,且建筑物层数不超过两层的居住区,可不设置室外消防给水系统。

室外消火栓的设置要求
1)市政消火栓宜采用地上式室外消火栓;在严寒、寒冷等冬季结冰地区宜采用干式地上式室外消火栓,严寒地区宜增设消防水鹤。当采用地下式室外消火栓,地下消火栓井的直径不宜小于1.5m,且当地下式室外消火栓的取水口在冰冻线以上时,应采取保温措施。地下式市政消火栓应有明显的永久性标志。

2)市政消火栓宜采用直径DN150的室外消火栓。
3)市政消火栓宜在道路的一侧设置,并宜靠近十字路口,但当市政道路宽度超过60.0m时,应在道路的两侧交叉错落设置市政消火栓,市政桥桥头和城市交通隧道出人口等市政公用设施处,应设置市政消火栓,其保护半径不应超过150m,间距不应大于120m。

4)市政消火栓应布置在消防车易于接近的人行道和绿地等地点,且不应妨碍交通。应避免设置在机械易撞击的地点,确有困难时,应采取防撞措施。距路边不宜小于0.5m,并不应大于2.0m,距建筑外墙或外墙边缘不宜小于5.0m。

5)当市政给水管网设有市政消火栓时,其平时运行工作压力不应小于0.14MPa,火灾时水力最不利市政消火栓的出流量不应小于15L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。
6)严寒地区在城市主要干道上设置消防水鹤的布置间距宜为1000m,连接消防水鹤的市政给水管的管径不宜小于DN200mm,火灾时消防水鹤的出流量不宜低于30L/s,且供水压力从地面算起不应小于0.10MPa。

第三节 室内消火栓系统

​图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!_18
可不设室内消火栓系统的建筑
耐火等级为一  、二级且可燃物较少的单层、多层丁、戊类厂房(仓库),耐火等级为三、四级且建筑体积小于或等于3000m³的丁类厂房和建筑体积小于或等于5000m³的戊类厂房(仓库)。

低层建筑室内消火栓给水系统的给水方式
1)直接给水方式。
2)设有水泵和消防水箱的给水方式。

室内消火栓设置要求
1)室内消火栓的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时到达任何部位的要求。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m³的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每个单元设置一部疏散楼梯的住宅以及可采用1支消防水枪计算消防量的场所,可采用1之消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。
2)室内消火栓的间距应由计算确定。
消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m;消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。

室内消火栓栓口压力
消火栓栓口出水压力不大于0.50MPa,大于0.70MPa时应减压。

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-02-28   |  只看该作者      

2

图标记忆29分的消防给水及消火栓考点总结,速看!

烟酒浪子

  | 给排水

3 关注

11 粉丝

0 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20