管道直饮水是原水经深度净化水处理后制备而成的并用管道输送至用户饮用水龙头处的优质饮用水(产品水),其水质应不低于现行建设部颁发的《饮用净水标准》(CJ94-2005)的要求以及制水企业承诺的更高的水质标准。
一.用水量设计标准宜采用
(1)住宅为3-5L/人·天(经济发达地区可适当提高至7-8L/人·天);
(2)办公楼为1-2L/人·天;
(3)教学楼为1-2L/人·天;
(4)医院为2-3 L/床·天;
(5)旅馆为2-3L/床·天;
亦可根据用户要求确定,饮用水专用龙头额定流量要求为0.04L/S~0.08L/S;饮用水专用龙头的出水水压,其自由水头不小于0.03Mpa。
二.系统设计要求
管道直饮水系统应根据建筑物总体规划和建筑物性质、规模、高度以及系统维护管理和安全运行等条件来确定建筑物内部和外部供回水管网的型式。
1.管道直饮水系统供水视工程情况宜采用以下二种方式:
(1)调速泵供水系统;(2)屋顶水箱重力流供水系统;
2.净水机房可设在建筑物内,亦可单建净水机房,机房宜靠近集中用水点。
3.为保证供水安全卫生,系统中的室内外供配水管道应设计为环状,并应保证供应足够的水量和水压。
4.在建筑小区内宜根据建筑物性质和层数分别设置供水和循环回水系统。
5.高层建筑管道直饮水供水应竖向分区,竖向压力应符合下列要求:
(1)住宅各分区最低饮水龙头处的静水压力不宜大于0.32Mpa;
(2)办公楼各分区最低饮水龙头处的静水压力不宜大于0.40Mpa;
(3)各分区最不利饮水龙头的水压,应满足用水水压的要求。
6.居住小区集中供水系统可在净水机房内设分区供水泵或设不同性质建筑物的供水泵,亦可在建筑物内设减压阀竖向分区供水。
7.建筑物内高区和低区供水管网的回水管连接至循环回水干管时,高区回水管上需设置减压稳压阀。
8.居住小区集中供水系统中,室内外埋地管宜尽量少。并应减少管道长度。
9.管道直饮水系统设计应做到动态循环和循环消毒,室内外供水管网宜设计为同程式。
10.饮用净水在供配水系统中,各个部分的停留时间不应超过4-6小时。
11.应保证管道正常流速以防管内细菌繁殖和微粒沉积。
12.配水管网循环立管上、下端应设球阀,供水管网应设必要的检修阀门。在管网最远端设排水阀。管道最高处设排气阀。排气阀处应有滤菌、防尘装置。排水阀设置处不得有死水存留现象,排水口应有防污染措施。
13.防止二次污染,在水泵出口管道上以及各建筑物入户管上宜设倒流防止器。循环回水管从配水环网的最远端接口,应设倒流防止器与配水管网隔开。
14.回流至中间水箱或原水箱的循环回流管上,应设置循环回水控制阀。
15.规模小的管道直饮水系统的循环宜回中间水箱。回流到供水管网或净水箱应加强消毒。
16.居住小区集中供水系统中每幢建筑的循环回水管接至室外回水管之前宜设流量平衡阀。
17.各用户从立管上接出的支管应尽可能短,以减少滞水管段。
18.室内露明管道应做防结露保温。室内管道应尽量布置在地下室空间或管井内,管道应布置在4℃以上地方,否则需采取防冻措施。
19.管路应避免靠近热水管道或热源。
河北大东管道防腐保温工程有限公司,冀东地区最大的管道保温及防腐生产基地,公司注册资金1.01亿元,位于河北沧州市中国管件之都——孟村希望新区、中国管道装备基地—盐山县等管道管件生产基地,交通运输方便,紧邻京沪高速、石黄高速、京沪高铁等路线。
生产产品:聚乙烯外护套聚氨酯发泡保温管、预制直埋保温钢管、3PE防腐钢管、环氧煤沥青防腐钢管(一布二油、二布三油、一布三油、二布四油、三布五油等)、IPN8710饮水管道内防腐、FBE单双层环氧粉末防腐钢管、钢套钢直埋保温管、钢管水泥砂浆衬里、螺旋管道防腐、2PP/3PP防腐、发泡保温管件、防腐管件等各种管道管件的保温和防腐。
公司先后参与了山西西山电厂管道保温工程、(大唐发电)邹城市区供热工程、青岛东亿沙子口热电、太原第一,第二热力、西气东输配套管线工程等国内外重点管道工程的钢管保温及防腐、管件保温及防腐等材料的供应。
公司是国家电力、石油、石化物资定向采购单位之一,主要承接热力公司、集中供热、化工、煤矿、水电建设、石油化工行业所需的各种保温防腐管道及管道配件,产品质量均超过国内同类产品的水平,并得到用户的一致好评和认可,在国际国内享有一定的盛誉。
河北大东管道防腐保温工程有限公司全体员工正以百倍的信心迎接新机遇、新市场的挑战,真诚地欢迎国际、国内客商的到来! 工程部马建阳,欢迎您的来电:13292775527(同微信)13641222527(同微信)
中国 | 其它专业
3 关注
653 粉丝
100 发帖
93 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)