[分享]医疗建筑排水及消防系统设计

发表于2018-03-20     890人浏览     2人跟帖     总热度:363  

医疗建筑排水及消防系统设计_1

排水系统


1 室内排水系统排水体制


一般排水系统采用污废合流制。若建筑内设有核医学科,对于其内的低放射性污水应单独排放至室外衰变池,经衰变处理检测达标后方能排放。低放射性污水排水管均按规定在管壁外做铅板保护。核医学科若设置在建筑物地下室,则储存低放射性污水的集水坑应做密闭防护。


2 排水系统的选择


2.1病房部分排水系统。病房的排水系统通常分为带专用通气管的双立管排水系统和单立管排水系统。单立管排水系统这几年来得到了越来越多的应用,其具有节省管材、节省空间的有点。但个人观点认为:对于较小型的医院建筑来说,可以采用单立管排水系统;对于较大型的医院建筑来说,采用双立管排水系统更为合适。

对于高层病房楼排水系统:病房层污水在最低一层病房层下一层顶板下汇集后集中排至室外;病房层以下污废水单独排放;一层污水单独排出。


2.2门诊等其它部分排水系统。通常采用伸顶通气管排水系统。


3 污水排水量


污水排水量指标也很重要,它是确定院区污水处理站处理规模的重要依据。同常污水排水量按最大日生活用水量的90%计算。


4 污水处理站


院区污水处理站是医院建筑污废水处理的核心。其选址应考虑到对周围环境的影响和污水排放的便捷。污水处理站处理规模、处理能力应能容纳院区里医院建筑的污水、废水水量。医院建筑污水、废水(不含有放射性物质的污水、废水)排至室外经化粪池处理后直接排至院区污水处理站,经处理达标合格后排至市政排水管网;含有放射性物质的污水、废水单独排至室外经处理达标后直接排至院区污水处理站。


雨水系统


1 医院建筑的屋面降雨重现期通常按10a计。5min暴雨强度或小时降雨厚度应参照相关设计手册或当地气象资料。


2 医院建筑通常采用重力流内排水系统,对于大屋面的裙楼,也可采用压力流内排水系统。


3 屋顶设87型雨水斗,规格DN100,由立管排至室外。


开水系统


1 病人、医务人员、工作人员按3L/人.班计,每楼层每个护理单元均应设置70L电加热开水器,一般70L即可或根据业主要求。


2 每个电加热开水器外部均应设置防护箱体,仅可由医护人员开启后使用。


*消防系统


医院建筑消防系统涉及到消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、高压细水雾灭火系统、气体灭火系统、灭火器配置、自动扫描射水灭火系统等。


1 室外消防系统


室外消防给水管网与生活给水管网合用为环状管网,在管网上设地上式或地下式消火栓,供消防车取水及向水泵接合器供水,间距不大于120m。消防车正常情况下到达本建筑所需时间约为5分钟。


2 室内消火栓系统


2.1室内消防用水量


2.1.1低层医院建筑室内消火栓用水量表

医疗建筑排水及消防系统设计-1803145519.png

对于单一功能的低层病房楼或以病房功能为主的低层医院建筑,室内消火栓用水量单列出来,只需要计算该建筑的体积即可选取其室内消防用水量。而对于门诊楼、医技楼等其他低层医院建筑,应按“其他建筑”来选取其室内消火栓用水量,满足建筑层数≥6层的低层建筑或者建筑体积≥10000m³两个条件之一者,其建筑室内消防用水量即可取15L/s。


2.1.2高层医院建筑室内消火栓用水量表

医疗建筑排水及消防系统设计-1803144053.png

2.1.3医院建筑主要包括医技建筑、门诊建筑、病房建筑等。在通常设计的单体医院建筑中,往往不是单一功能,而是以上二种或者三种功能综合在一个单体中,如门诊医技楼、门诊病房楼、医技病房楼、门诊医技病房综合楼等等。有观点认为应将具有二种或者三种功能的医院建筑划为综合楼来考虑,消防用水量应按一类高层综合建筑来选取,这样的结果是同等高度的医院建筑室内、室外消防用水量均各增加了10L/s。这种看法欠妥。因为《高规》明确将医院作为一类高层建筑的一个特殊类别单列出来,医院的功能已经包括医技、门诊、病房、办公等功能,以上功能均是医院功能的一部分,虽然可能医院建筑的名称叫做“综合楼”,但是不应该也没有必要将其按综合楼来看待。

2.1.4消防卷盘。在高层医院建筑设计中,在每个室内消火栓箱内应设置一套消防卷盘。《高规》第7.4.9对消防卷盘做了以下要求:消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位,消防卷盘的安装高度应便于取用。


2.2系统供水方式


2.2.1通常医院建筑消火栓系统由消防水泵房内的二台消火栓给水泵组(一用一备)和地下消防水池及屋顶消防水箱联合供水,由稳压装置维持压力。

2.2.2消防水泵房位置可以设置在室外医院院区内,或设置在医院主要建筑物内,一般设置在地下室内。

2.2.3消火栓给水泵组对于医院建筑消火栓系统而言,设置一套即可。即使消火栓系统竖向分为二个区,亦无必要每个分区单独设置一套消火栓给水泵组,只需将泵组出水管减压后接至低区即可。


2.3消防水池


2.3.1消防水池在医院建筑消防系统中占有很重要的地位。消防水池是医院建筑消防系统的弹药库,没有消防水池的储水,建筑消防系统则完全失效。

2.3.2什么情况下设置消防水池,《高规》做了明确规定。在工程设计实践中,几乎所有医院建筑消防都需要设置消防水池。

2.3.3消防水池的储水容积。通常情况下,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。出于安全考虑,消防水池应储存室外消防用水量,且不考虑火灾延续时间内的补水量。

2.3.4消防水池应单独设置,不宜与生产、生活用水合并使用。

2.3.5消防水池大多数情况下建议设置在室外地下,紧靠消防水泵房。若室外确无空间,设置在室内地下亦可。


2.4消防水箱


消防水箱在建筑消防系统中也有着很重要作用。

2.4.1对于医院建筑,根据现行防火规范规定:设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱。由于绝大多数医院建筑均采用了临时高压给水系统,故均应设置消防水箱。

2.4.2消防水箱需要设在屋顶消防水箱间内,要高于建筑功能层。对于医院建筑来说,要高于病房层、门诊层或医技层等功能层。消防水箱一般放置在屋顶机房层专用消防水箱间内。消防水箱间的位置不应放置在病房、诊室、办公、手术等医院功能性房间的上方,而是设置在公共卫生间、库房、开水间、污洗间等辅助房间的上方。

2.4.3消防水箱储水容积:室内消防水箱应储存10min的消防用水量。对于低层医院建筑,当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m³时,仍可采用12m³;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m³时,仍可采用18m³。对于高层医院建筑,消防水箱储水量均为18 m³。个别地方消防局要求消防水箱应加上自动喷淋系统的10min储水量,是没有道理的。


2.5消火栓系统竖向分区


2.5.1对于高层建筑消火栓系统竖向分区问题,《高规》规定:消火栓栓口的静水压力大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。

2.5.2当前高层医院建筑的功能设计通常是以下情况:(1)高层医疗综合楼:包含病房、门诊、医技等全部医疗功能或者是其中的二种,通常病房部分设置在建筑物的顶部,门诊、医技部分设置在建筑物的底部。一般来说,门诊部分在建筑物中的配置位置是高层部分一层至六层(一般不超过六层),再加上裙房部分,通常是按高层与裙房一致的原则来布置各科室门诊。(2)高层门诊楼:单一的高层门诊楼并不多见。(3)高层病房楼:单一的高层病房楼较常见。

2.5.3应根据高层医院建筑的建筑高度结合其功能布置来进行竖向分区。不能理解为建筑高度不超过100m,消火栓系统就不必分区。高层医院建筑消火栓系统还包括屋顶消防水箱间内消火栓增稳压装置,消火栓增稳压装置会产生20m—30m左右的压力h2(这部分压力应通过计算确定),用于保证消火栓系统最不利点的压力要求。所以在计算消火栓栓口的静水压力时,应该考虑加上消火栓增稳压装置的压力h2。通常建筑高度超过70m时,消火栓系统就应竖向分区。

2.5.4通常高层医院建筑消火栓系统竖向分区分成高区、低区二区即可。普遍的做法是建筑物(带有裙房)的主楼高层超过裙楼高度或楼层的这部分楼层消火栓系统管网为高区,主楼高层不超过裙楼高度的这部分楼层和裙楼部分消火栓系统管网为低区。结合医院建筑的功能位置分析,一般高层病房部分消火栓系统为高区,门诊、医技部分消火栓系统为低区。


2.6区域消防系统


2.6.1对于一个大型综合医院,院区内可能有几座甚至十几座医用建筑,包括病房楼、门诊楼、医技楼、办公楼等。这些建筑高度不一、规模不等、功能差别较大,每个建筑单体在消防上都需要设置消防水箱和消防增稳压装置。由于医院院区都很集中,建筑相距不远,医院院区的消防系统可以视为一个“区域消防系统”。

2.6.2一个区域消防系统,就是在院区内统一设置一个消防水泵房、一个消防水池,在最不利建筑的顶部设置一个消防水箱和一套消防增稳压装置。最不利建筑是院区内所有建筑中建筑高度最大的建筑。如果说院区内两座建筑高度相当,则距离院区水泵房较远的建筑为最不利建筑。

2.6.3区域消防系统内的消防设备等均按满足区域内最不利建筑消防要求选择即可。

2.6.4医院建筑构建一个区域消防系统技术上最合理,经济上最划算,操作上容易实现。


2.7其它设计要点


室内消火栓箱体最好采用薄型,箱内设有消防卷盘,箱体内上部设置消火栓,下部设置灭火器。


3 自动喷水灭火系统


3.1系统设计场所


3.1.1《低规》规定:医院中任一楼层建筑面积大于1500m²或总建筑面积大于3000m²的病房楼、门诊楼、手术部等场所应设置自动灭火系统,除不宜用水保护或灭火者以及本规范另有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统。

3.1.2《高规》中规定:建筑高度不超过100米的高层医院建筑及其裙房,除建筑面积小于5.0m²的卫生间和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统。


3.2系统危险等级和设计用水量


3.2.1医院建筑内若设有地下车库,则车库部分按中危险ⅠⅠ级设计,设计喷水强度为8L/min.m²,作用面积160m²。

3.2.2医院建筑内其它场所按中危险Ⅰ级设计,设计喷水强度为6L/min.m²,作用面积160m²。

3.2.3系统设计用水量为30L/S。


3.3系统供水方式


3.3.1通常医院建筑自动喷水灭火系统由消防水泵房内的二台自动喷淋给水泵组(一用一备)和消防水池及屋顶消防水箱联合供水,由稳压装置维持压力。

3.3.2系统采用临时高压系统。从消防水泵房自动喷淋给水泵组出水管上接出二条给水管,经消防水泵房或报警阀室内的湿式水力报警阀组,接至自动喷水灭火系统管网。


3.4水力报警阀


3.4.1医院建筑水力报警阀通常采用湿式水力报警阀。只有在北方严寒地区,建筑的地下车库若未设置供暖设施时,这部分场所的水力报警阀采用预作用水力报警阀。

3.4.2报警阀通常设置在消防水泵房内。若建筑物高度较大且有设备层等条件的话,则可将部分负责较高楼层自动喷水灭火系统的水力报警阀集中设置在设备层的专用报警阀室内。水3.4.3报警阀前的管道应为环状管网。


4 灭火器配置


4.1  医院建筑内车库的火灾种类为B类火灾;其它场所的火灾种类为A类火灾。


4.2  灭火器配置场所火灾危险等级


(1)住院床位在50张及以上的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室等为严重危险级;(2)住院床位在50张以下的医院的手术室、理疗室、透视室、心电图室、药房、住院部、门诊部、病历室等为中危险级。


4.3  在电气机房值班室、核医学科控制室、加速器机房、消防控制室、医技控制廊、电梯机房等场所每个房间内各设2具手提式磷酸铵盐干粉灭火器。


5 高压细水雾灭火系统


5.1  设置场所


在医院建筑的柴油发电机房、高低压配电室、加速器机房、模拟机房、MR室、CT室、CR室、钼钯室、透视室、造影室、X光室、DR室、胃肠透视室、网络中心等房间设置高压细水雾灭火系统。


5.2  系统型式


柴油发电机房采用分区应用系统,高低压配电室采用预作用系统,其它场所采用全淹没系统。


5.3  系统特点及作用


5.3.1高压细水雾具有高效冷却、快速窒息的双重灭火机理,用水量是传统灭火手段的1%,效率是传统灭火手段的200~300倍。此系统环保,无毒,且可以降低火灾现场的烟尘、CO2和CO含量,有除烟和除CO的能力,喷放时,对人员没有危险,且有保护作用,无需预警,不需要人员疏散,灭火成功率达100%。

5.3.2目前主要用于替代气体灭火系统。


6 气体灭火系统


6.1  目前医院建筑内应用的气体灭火系统主要为七氟丙烷气体灭火系统(HFC-227ea)。


6.2  设置场所

在医院建筑的柴油发电机房、高低压配电室、加速器机房、医技机房、网络中心等房间设置气体灭火系统,应用场所与高压细水雾灭火系统的应用场所相同。


6.3  设计要点


6.3.1设计中一般采用全淹没灭火方式。

6.3.2灭火剂喷放时间:计算机控制、计算机房不应大于8s,其它防护区不应大于10s。


7 自动扫描射水灭火装置


7.1  设置场所


医院建筑的门诊大厅、病房大厅、医疗街中庭等大空间处均设置自动扫描射水灭火装置。


7.2  系统组成


自动扫描射水灭火装置主要由水泵、水流指示器、电磁阀、灭火装置组成。


7.3  系统采用临时高压系统。自消防水泵房自动喷淋给水泵组出水管接出一条给水管至自动扫描射水灭火装置系统管网。


扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-03-20   |  只看该作者      

2

谢谢分享

 发表于2018-03-22   |  只看该作者       筑龙币+10

3

好的东西,能学习到挺多的

胡桃皮夹子

中国  | 其它专业

3 关注

999+ 粉丝

259 发帖

180 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20