急!生活给水量计算讨论

发表于2004-05-27    2125人浏览    1人跟帖    总热度:10  

6层住宅,1户1卫,共94户,屋顶设共用生活水箱(由室外给水管网直接供水);1--6层均由水箱供水;
我计算最高日最大时用水量=3*94*200/(1000*24) *2.5=5.88M3/H
然后计算水箱的有效容积,我根据高校教材《建筑给水排水工程》第26页公式2-7,
V=Ql*Tl,我将Ql=5.88,Tl=24,结果计算得141M3,好象很大啊,是不是不合理?
各位高手是用什么方法计算的啊
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2004-05-28   |  只看该作者      

“1--6层均由水箱供水”?谁定这个方案的?

根据《建筑给水排水设计规范》(GB50015-2003)第3.3.1条:
。。。居住小区的室外给水系统,应尽量利用城市市政给水管网的水压直接给水。

至于哪些层利用水压直接供水,哪些层要利用水箱供水,主要要看当地给水管网的压力,但我认为一般1-3层是用不着水箱供水而应该直接从市政管网供水的,因为我想水管的进户压力还不至于低于0.1MPa吧。
本来应该直接从管网引水而改成水箱进水,不仅增加水箱的容量,使造价变大,而且由于二次污染,水箱水的品质不如直接从管网引入水的品质。
所以能否考虑改变方案?