图集上套管的L长度最小的也要200mm,但是楼板只有120mm啊,不管是1型钢性防水套管还是2型防水套管。楼上的能说一下你们是如何安装的吗?套管的外形尺寸是多大? |
在陕02s1中,有一些相关做法,但是提到刚性套管还是注明见S312,但是S312中对于穿越楼板、防水屋面的做法没有。真是令人有些困惑。 |
我认为应该选用刚性II型防水套管,我们都是这么做的,没出现过问题。书本是死的人是活的吗,我认为防水套管关键是翼环,而不是套管的长度,而且,楼板是120,套管还应高于楼板面50,你可以选择80不就达到200了吗,另外可以跟据图集上要求,对楼板进行局部加厚,不过,我建议你不要按图集中一定要把翼环设在L/2处,翼环与混凝土结合的好才不会漏。做工程不能太拘泥于书本,我就最怕这种监理了。 |
本人认为管道在穿楼板的时候不一定要用防水套管 除了有要求的 另外也可以用一般的刚套管 用刚套管时要满足 底边与楼板平起 上部要超出规范所要求的尺寸 有的 还需要做防水肩以增加防水的效果 防水套管一般应一次预埋好 二次预埋麻烦 而且不符合结构要求 再者后来套管周围浇掏的混泥土与楼板的混泥土 黏结效果不好 此处还容易造成漏水 |