筑龙论坛-全球建筑人工程人网上交流互动社区 · 给排水 · 水处理

混床运行周期估算中6000是怎么来的?

发表于2014-09-26     1924人浏览     2人跟帖     总热度:17  

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2014-09-29   |  只看该作者       筑龙币+5

2

6000只是经验值,这个值得大小跟进水的电导有关,电导越高该值越小,再生的周期越短;电导越低该值越大,再生周期越长。水处理问题可到环保通进行探讨。为了延长混床的再生周期,一般都会在前面加反渗透或者EDI,电导一般在10us以下。

点评+1

  • 发表于 2014-09-29     如果前面加一级复床电导率是不是也按照10us?

 发表于2014-09-29   |  只看该作者       筑龙币+5

3

点评   打更人  发表于  2楼   2014-09-29  6000只是经验值,这个值得大小跟进水的电导有关,电导越高该值越小,再生的周期越短;电导越低该值越大,再生周期越长。水处理问题可到环保通进行探讨。...
如果前面加一级复床电导率是不是也按照10us?