一、V型滤池滤料一般采用单层粗砂均匀级配滤料,冲洗方式:先气冲 / 气水同冲 / 后水冲 / 表面扫洗。所以滤池气、水反冲洗设备根据《室外给水设计规范》(GB50013--2006)第9.5.18条有关气水冲洗滤池的冲洗强度规定来选择,按规范中表 9.5.18 要求:
1、先气冲 :气冲强度13~17/s?m2;
2、气水同冲:气冲强度13~17/s?m2,水冲强度3~ 4.L/s?m2;
3、后水冲:水冲强度4~ 8.L/s?m2。
二、设备参数选择
1、鼓风机设计参数选择:(气冲强度13~17/s?m2)x3.6x单格滤池面积=鼓风机风量参数(m3/h);一般采用两台,一用一备。
2、冲洗水泵设计参数选择:(水冲强度3~ 4.L/s?m2)x3.6x单格滤池面积=冲洗水泵流量参数(m3/h);一般采用三台,气水同冲一用、后水冲二用一备。