筑龙论坛-全球建筑人工程人网上交流互动社区 · 给排水 · 水处理

[分享]叠螺式污泥脱水机运行中经常出现的问题及解决措施

发表于2017-04-28     1661人浏览     0人跟帖     总热度:72  

一、不能自动运行

在设定了自动运行,并且把运行模式切换到自动的情况下,还是不能够自动运行,请确认以下事项:

24小时定时器(TS-1的手动开关是否自动?

加药装置和污泥贮存池内是否有异常?

热过载是否断开?

紧急停止的按钮(EMS是否被压着?

非标准制作的情况下,有可能不能完全根据上述的步骤进行。

上述的方法实施后,仍然不能解决的情况下,请进行更详细的确认。

在检查之前,请务必将运行模式的开关(COS-1)调节到“停止”上,各运行选择开关(CSL)调到“关闭”的位置。并且,还要检查一下阀门的状态是否正常。

当机器的总电源(ELCB-1)打开时,电源指示灯(WL-1)就会点亮,各变频器(INV)LED屏幕也会亮起来。当指示灯和屏幕没有亮起来的时候,可能是由机器没有电源提供、指示灯的寿命、变频器的故障导致。所以,在交换或进行接线作业的时候,务必切断电源,并请专业技术人员进行操作。

当机器电控柜的操作电源(MCCB-C)连接的时候,故障指示灯(OL-0)不亮。

即使按紧急停止按钮(EMS),故障指示灯也不亮。另外,在接收药液装置的故障信号时,故障指示灯也不会亮。

如果故障指示灯(OL-0)亮起来的时候,可能由于下列原因导致。

螺旋轴的驱动电机过载。

高分子絮凝剂的加药泵过载。

污泥输送泵过载。

螺旋轴驱动电机的变频器发生错误。

混合槽搅拌机电机的变频器发生错误。

要复原的情况下,请排除引起故障的原因,解除断路错误。

24小时定时器(TS-1)处于进入或自动的状态。

即使处于自动状态,如果现在的时间是在运行设定的时间范围以外,机器是处于自动运行

待机状态,机器不能运转。如果需要立即运行机器,就必须变更定时器上设好的运行时间。

不要让污泥贮存池的污泥低于最低液位。

如果污泥的液位低于最低液位时,请把总电源(ELCB-1)和操作电源(MCCB-C)切断。

在开动脱水机之前请检查污泥贮存池的液位是否处于正常位置。

 保持延迟螺旋轴运转的定时器处于通电状态。

检查定时器正面的电源指示灯是否亮着。

如果指示灯不亮,有可能是定时器故障或接线错误的原因。

在交换或进行接线作业的时候,务必切断电源,并请专业技术人员进行操作。

在上述的各项工作全部检查完之后,就可以把运行模式的开关(COS-1)调到自动位置让机器自动运行。在全部检查完之后仍不能进行自动运行,请联系销售公司。

 

二、污泥没有进入絮凝混合槽

 

污泥输送泵不运转。

泵不能运转的情况是由于泵的故障引起的,请联系泵的厂家。

污泥输送泵内是否残留着空气?

 污泥贮存池的液位控制器故障导致液位控制器不能正常运行,污泥输送泵内吸入空气,导  

致污泥不能正常输送,请检查污泥贮存池。

 污泥输送泵是否堵塞?

关掉机器的总电源(ELCB-1),检查污泥输送泵是否堵塞。

污泥输送泵的叶轮是否磨损?

泵虽然在运转,但是污泥不能完全输送,有可能是由于叶轮磨损导致。发生这种情况,请联系泵的提供商。

 絮凝混合槽内的污泥是否太满(超过电极高液位)?

絮凝混合槽的污泥太满,出现进泥过多的状态。

在这种情况下,通过调节液位调整管来减少进泥量并重新调节药品的投加量。

絮凝混合槽处于满水的状态,过一段时间就会复原,如果持续这种运行状态,就反复出现

满水并自动复原。这会导致泵处于间歇式的工作状态,缩短泵的使用寿命。因此,务必把

污泥输送量和药品投加量调整到一个最佳值。

絮凝混合槽的电极棒上附着异物导致不能正常运行。

电极棒上附着异物而引起短路,就会错误判断为满水状态引起错误运行,请清除异物。

  污泥输送管道的阀门是否关闭,或管道是否堵塞?

检查阀门的开关状况以及管道是否堵塞。

 

三、脱水泥饼不能排出

 

 絮凝混合槽是否有污泥流进叠螺主体?

检查絮凝混合槽与叠螺主体相连的管道是否堵塞。

絮凝混合槽内形成的矾花大小不合适?

 当矾花不能形成或不能够完全形成时,固体物质就会从叠螺主体的间隙中漏掉,导致固体 

 物质回收率降低,脱水泥饼的排出量减少,甚至没有泥饼排出。请做出调整使得污泥形成合适的矾花。

背压板的间隙是否适当?

背压板的间隙为0mm(全关闭)的状态下,泥饼就无法从排出口处排出。

请设定适当的背压板间隙。

螺旋轴的驱动电机是否正常运行?

请检查螺旋轴的驱动电机是否正常运行。如果电机不能正常运行,可能是由于电机出现故障导致,请立刻停止机器的运行,咨询本公司或代理点。

螺旋轴驱动电机的旋转方向是否正确?

在交换叠螺主体的时候,如果螺旋轴驱动电机的接线发生错误,会引起电机逆转。

逆转的时候,污泥不能够排出,可能导致机器损坏。所以如果发现电机逆转,请切断电源,检查接线情况。

 

四、喷淋不出水

 

阀门是否关闭?

检查所有供水管道的阀门是否打开。

喷淋头处是否有垃圾堵塞

取下喷淋头,清除里面的垃圾。

 喷淋运行时间定时器(TLR-3)运行时间(ON)」是否在0的位置。

运行时间(ON)」设定旋钮(红指针)设定为20秒以上。

 喷淋用的电磁阀是否正常运行?

检查喷淋用的电磁阀是否正常运行。不能正常运行的情况,有可能是由于电磁阀的故障导致,请咨询本公司或代理点。

 喷淋用的电源是否打开?

为了保护喷淋用的电磁阀,电磁阀内设置了开关,如果不打开开关,电磁阀就不会启动。

 

五、脱水泥饼的含水率太高形成的矾花较小的情况)

 

污泥的浓度是否太浓了?

污泥浓度变稀时污泥的固体物质和药品添加量的比例失调,不能形成合适的矾花。这时候,结合机器的处理能力降低进泥量从而降低固体物质的投入量。

污泥的PH值是否适当?

如果PH值不适当,就有可能使高分子絮凝剂不能充分地发挥其性能。

先确认所使用的高分子絮凝剂适用的PH值的范围,然后把污泥的PH值调节到一个适当的值。另外,所使用的药品会降低污泥的PH值,导致高分子絮凝剂的性能不能得到充分发挥,这种情况下,要尽量减少会降低污泥PH值药品的使用。

 高分子絮凝剂药液的浓度是否发生了变化?

 高分子絮凝剂溶液的浓度一发生变化,污泥中的固形物质与药品添加率的平衡就被破坏,导致不能形成合适的矾花。用手动泡药的时候,请确认高分子絮凝剂的投加量和稀释水的投加量。用自动泡药机的时候,请确认设定值与投加量是否一致。

高分子絮凝剂的流出量是否合适?

请停止运行机器,将絮凝混合槽内的所有污泥排出。

在手动运行模式下开动高分子絮凝剂加药泵,检查泵的吐出量与泵的性能曲线是否一致。检查得到的结果,如果是吐出量少或没有吐出的情况,请进行以下各项的检查。

管道内是否有异物堵住。

泡药槽内是否有药液。

泵的易损品是否损坏

 计量槽内的液位调整管和堰的周围是否有垃圾附着

液位调整管和堰的周围如果附着垃圾,就会影响污泥的回流。污泥中的固体物质和药品添加量的比例就会失调,导致不能形成合适的矾花。这时候请清洗液位调整管。

实施了上述①~⑤的措施仍然不能解决问题的,请重新选择高分子絮凝剂。

 

六、脱水泥饼的含水率太高形成的矾花较大的情况

 

污泥的浓度是否变稀了?

污泥浓度变稀时污泥的固体物质和药品添加量的比例失调,不能形成合适的矾花。这时候,结合机器的处理能力加大进泥量从而加大固体物质的投入量。

高分子絮凝剂药液的浓度是否发生了变化?

高分子絮凝剂溶液的浓度一发生变化,污泥中的固形物质与药品添加量的平衡就被破坏,导致不能形成合适的矾花。

用手动泡药的时候,请确认高分子絮凝剂的投加量和稀释水的投加量。

用自动泡药机的时候,请确认设定值与投加量是否一致。

如果高分子絮凝剂投加过多,有可能会发生下列症状。

等到矾花调整到合适状态的时候,请检查下列的症状是否得到改善。

平流管的周围是否堆积着高粘性的污泥?

叠螺主体的环的间隙内是否附着高粘性的污泥?

叠螺主体的滤水功能是否良好?

滤液是否带粘性?

脱水泥饼的含水率降低,电机的负载(电流值)是否变高?

 计量槽内堰的周围是否有垃圾附着?

堰的周围附着垃圾的时候,流入絮凝混合槽内的污泥量就会减少,污泥中的固体物质和药 

品添加量的比例就会失调,可能造成矾花变大。遇到这种情况,请清扫堰的周围。

 实施了上述①~③的措施仍然不能解决问题的,请重新选择高分子絮凝剂。



扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

sanhui88

江苏 无锡 | 给排水

11 关注

10 粉丝

20 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20