2

是不是平流沉淀池啊?用在初次沉淀池还是有的,二次沉淀池就会少一点,因为它的负荷不能设计的太大啊!一般进水设花孔墙布水,出水用集水槽设可调节堰。出水堰负荷设计手册上应该有吧,好久没算,有点忘记了~~~~~~
排泥用行车式吸刮泥机啊?!

奖励      

  • 奖励于 2006-02-17 00:59:28

 发表于2006-02-17   |  只看该作者      

3

平流沉淀池的出水负荷不宜大于2.9L/(m*s)(初沉池),1.7L/(m*s)(二沉池);排泥设施:沉淀的活性污泥含水率大于99%,宜用静水压力法!

奖励      

  • 奖励于 2006-02-17 20:48:23

 发表于2006-03-27   |  只看该作者      

4

平流沉淀池的出水负荷不宜大于2.9L/(m*s)(初沉池),1.7L/(m*s)(二沉池);排泥设施:沉淀的活性污泥含水率大于99%,宜用静水压力法!

奖励      

  • 奖励于 2006-03-28 21:15:03

 发表于2006-05-18   |  只看该作者      

5

我设计过一个地下式一体式污水处理设施,2000吨/天,用过矩形的竖流沉淀池,比照圆形的就可以了,方便与其它的构筑物组合,中心筒进水,静水压排泥.是作为二沉池,污泥浓缩池也用了它,就是有点深了.

奖励      

  • 奖励于 2006-05-20 00:25:09

 发表于2010-05-09   |  只看该作者      

6

我见过一次我们这边市政污水用的矩形二沉池,排泥用行车式吸泥机,出水SS小于15.处理水量是10W方/D

奖励      

  • 奖励于 2010-05-13 02:05:35

 发表于2015-04-21   |  只看该作者       筑龙币+5

7

进水在矩形宽的一边,出水在矩形宽的另一边,采用三角出水堰,出水堰负荷小于1.7L/m.s,详细可参考出水堰设计规范。水.处.理问题可到环-保-通进行交流。排泥使用重力排泥,板框或带式压泥,矩形沉淀池有足够的停留时间可以达到要求。