检索到2097条内容

0

杜ivh 发表于2020-10-30  30人浏览  3人跟帖   来自:给排水问答  

最近一些审图老师要求,从消火栓干管上单独接出的车库的单个消火栓支管,除环管上每5个需设一个检修阀门外,每个分支均需加设一个检修阀。这种要求合理吗?

0

杜ivh 发表于2020-10-30  17人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

当地上为办公商店等建筑,设置室内消火栓系统时,计算室内消火栓用水量是否包括地下车库的体积?如算地下车库体积,则可能导致地上建筑的用水量增加太大,是否合理?

0

杜ivh 发表于2020-10-30  8人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

当涉及《建规》第8章消防设施设置要求时,地上建筑的体积和面积计算,是否包括地下设备用房?是否包括汽车库?

0

杜ivh 发表于2020-10-30  121人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

某建筑包括二层办公楼、地下室(设备用房)和汽车库,地上办公楼建筑面积1800m²,地下室(设备用房)建筑面积900m²,办公楼和地下室建筑体积9900m³。其地下室与地下车库相连处设甲级防火门,车库设置自动喷水灭火系统与消火栓...

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  48人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

《消水规》表3.6.2中“高层建筑中的商业楼、展览楼、综合楼,建筑高度大于50m的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和高级宾馆等火灾延续时间为3h;其余公共建筑的火灾延续时间为2h。”火灾延续时间为 3h的高级宾馆...

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  129人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

《老年人照料设施建筑设计标准》里的老年照料设施是指新建、改建和扩建的设计总床位数不少于20床(人)的老年照料设施,《建规》8.3.4-5中需要设置自动喷水灭火系统的老年照料设施也需要大于20床(人)吗?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  54人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

老年人娱乐场所是否参照老年照料设施设置自动喷水灭火系统?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  47人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

消火栓系统采用减压阀分区,整个系统的管材的压力等级按照不减压统一选择,还是可以按高低区分别选择?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  33人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

一栋6层高的建筑,高度为22.2m,一层为超市,二至六层为宿舍,每层建筑面积为580m²,总建筑面积大于3000m²,是否应按《建规》8.3.4-2设置自动喷水灭火系统?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  25人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

《烟花爆竹工程设计安全规范》( GB50161-2009)中无仓库需要设置室内消火栓的规定,如何设置?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  25人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

在总有效容积不变的情况下,屋顶消防水箱可以分成独立的若干个吗?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  30人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

一层5700m²的厂房,二层6200m²的丙类厂房,油茶加工;3层6100m²的宿舍;4层设有部分餐厅,部分宿舍,部分办公,总面积5600m²;5层设有露台球场和部分办公、餐厅,面积3800m²;需要设置自动喷水灭火系统吗?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  63人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

地下室喷淋系统的末端试水,可以排至消防电梯集水坑吗?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  48人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

屠宰场的灭火器按何种危险等级选取?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  22人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

有一地下车库,一部分为燃油车停放车位,一部分为带充电桩的电动车车位,请问电动车车位部分采用何种灭火系统,普通预作用自动喷水灭火系统可否使用?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  133人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

下图中消防水泵零流量时的扬程是根据样本曲线确定的,还是消防水箱最高水位到最低消火栓静水压力呢?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  49人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

一二层为物业和养老(非商业服务网点),三层及以上为住宅的一类建筑,高位消防水箱按18m³还是36m³?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  159人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

室外消火栓需要按照120m布置一个吗,120m是直线距离,还是行走距离?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  34人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

一栋建筑高度大于150m的一类高层公共建筑,中间设置了转输水箱及高区加压泵,高区大约80m,高位消防水箱可以取36m³吗?

0

重复的奇偶 发表于2020-10-30  9人浏览  1人跟帖   来自:给排水问答  

建筑面积1700m²的三层建筑,一层为农行营业厅,二三层为办公,这个单体整体可以按办公建筑考虑消防设施吗?