月出东山之上
发表于2020-05-17 21人浏览
1人跟帖
地下室采用两级减压时,高位消防水箱的出水经过第一级比例式减压阀后, 阀后压力小于后一级减压阀的阀后压力,此减压方案是否可行?
最新回复:淡黄的长群 2020-05-17
月出东山之上
发表于2020-05-17 468人浏览
1人跟帖
图集17S205《消防给水稳压设备选用与安装》中,高位消防水箱出水管上的 流量开关设置在增压稳压设备出水管的下游,有人认为应将流量开关设置在 增压稳压设备出水管的上游,这样可以避免流量开关误动作,是否有道理?
最新回复:淡黄的长群 2020-05-17
淡黄的长群
发表于2020-05-15 83人浏览
1人跟帖
若做了喷淋,暖通机房内的喷头比屋顶消防水 箱高,如何处理?水流指示器和末端试水装置等要设置吗?
最新回复:月出东山之上 2020-05-15
淡黄的长群
发表于2020-05-15 155人浏览
1人跟帖
地下室车库消火栓布置:受限于柱网及车位宽度,地下室机动车库消火栓布置一直是个较为棘手的问题。是否有个统一、较为合理的解决做法。
最新回复:月出东山之上 2020-05-15
淡黄的长群
发表于2020-05-15 82人浏览
1人跟帖
室外消火栓的保护半径,是指整个建筑物均需要在保护范围里,还是指建筑物有一侧外墙在保护范围里即可。
最新回复:月出东山之上 2020-05-15
深藏功与名20
发表于2020-05-14 21人浏览
1人跟帖
《喷施》规范组“水施规字【2019】01号复函-3”碳钢管可“卡压式”连接, 该说适用_消火栓系统和其它消防管吗?
最新回复:淡黄的长群 2020-05-15
深藏功与名20
发表于2020-05-14 11人浏览
1人跟帖
自喷规范10.3.3条,当采用气压供水设备代替屋顶消防水箱时,气压供水 设备有效水容积应按系统最不利处四只喷头在最低工作压力下的5min用水 量确定。这个有效水容积指的是气压水罐的总容积还是调节水容积?如何选
最新回复:淡黄的长群 2020-05-15