室内排水工程施工注意要点

经验交流帖之三

基础知识

排水系统按排出污废水的性质分类

         1.粪便污水排水系统

2.生活污水排水系统

3生活废水排水系统

4.生产污水排水系统

5.生产废水排水系统

6.屋面雨水排水系统

建筑内部排水系统的组成

      卫生器具生产设备的受水器排水管道通气管道清通设备提升设备污水局部处理构筑物

排水通气管的作用

    1.能将排水管道内散发的有毒有害气体排放到一定空间的大气中去以满足卫生要求

    2.能向管道内补给一定的空气减少气压波动幅度防止水封破坏

    3.通过经常补充新鲜空气可减轻金属管道内壁受废气的腐蚀延长管道使用寿命

关于排水管道设计布置

排水管道布置的原则

     1.排水畅通水力条件好

     2.使用安全可靠防止污染不影响室内环境卫生

     3.管线简单工程造价

     4.施工安装方便易于维护管理

     5.距离较长的支线管段上应设检查口或清扫口

     6.占地面积小美观

     7.同时兼顾到给水管道热水管道供热通风管道燃气管道电力照明线路通讯线路和共用天线等的布置和敷设要求

埋地横干管及排出管的布置与敷设应遵循的原则

     1.以最短的距离排出室外尽量避免在室内转弯

     2.埋地管不得布置在可能受重物压坏处

     3.埋地管穿于承重墙或基础时应预留洞口且管顶上部净空不得小于建筑物的沉降量一般不小于0.15m;

     4.湿陷性黄土地区的排出管应设在地沟内并应设检查井

     5.排出管与室外排水连接处应设检查井检查井到建筑物外墙的距离不应小于3m。

室内排水管道系统质施工量控制要点

   1.室内排水系统所选用的材料必须符合设计要求

   2.排水系统管道的安装走向标高及坡度必须符合设计和规范的要求

   3.排水管道的灌水试验必须符合规范要求

   4.排水塑料管安装伸缩节必须符合设计要求高层建筑中明设的排水塑

    料管道应按设计要求设阻火圈或防火套管

5.排水主管水平干管管道均应做通球试验

排水管道坡度

    关于排水管道坡度见建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242---20025.2.2、5.2.3 

检验方法:水平尺拉线尺量检查

   只要条件允许排水管就应按标准坡度施工当现场施工条件不能采用标准坡度的情况下才采用最小坡度除非条件不允许外一般不采用最小坡度

排水管道的支吊架

     对于明装的排水管道来说支吊架就是管道的支撑物它的安装间距牢固程度及支吊架的本身的强度决定了排水管管道的平直度垂直度坡度也决定了安装后的排水管道的牢固程度也决定了排水系统的安装的美观程度因此对排水管道的支吊架的布设也应得到足够的重视

排水管道隐蔽验收

     隐蔽或埋地排水管道在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度

 检验方法

满水15min水面下降后再灌满观察5min,液面不降管道及接口无渗漏为合格

                            撰写彭宝章

                                 2015-12-15

彭宝章重新整理于2021.05.21