[提问]消防水系统图纸的问题,还请懂的大神帮忙解答一下!

发表于2017-04-25     3450人浏览     7人跟帖     总热度:152  

图中用圆圈和方框标记的这几处是什么图标,烦请懂的大神帮忙看一下

消防水系统图纸的问题,还请懂的大神帮忙解答一下!-水箱间.png

扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-05-12 11:49:21

 发表于2017-04-26   |  只看该作者       筑龙币+10

3

图纸的设计说明、图例上应该有吧

 发表于2017-05-05   |  只看该作者       筑龙币+10

4

这个图纸是错的,屋顶消防水箱出口,应该是流量开关,图上是压力开关,应该装在水箱出水管上,图上是在稳压泵出口。右边是弯头。

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-05-12 15:26:11

 发表于2017-05-08   |  只看该作者       筑龙币+10

5

最右边那个是扣弯符号,因为水箱一般架空1米左右,所以管道会有扣弯。中间那个是压力开关的符号,从喷淋那根管上也没装流量开关估计这个图应该是新规范出来之前画的图,按老的做法,通过稳压泵出水管上的压力开关启动控制消防泵的启动。最左边是气压罐的泄水阀,DN20

点评+1

  • 发表于 2017-05-09     “按老的做法,通过稳压泵出水管上的压力开关启动控制消防泵的启动。”是否有误?压力开关应该装在消火栓泵出口,而不是稳压泵出水管上。

奖励      筑龙币+50

  • 奖励于 2017-05-12 15:27:09

 发表于2017-05-09   |  只看该作者      

6

点评   woshishu1989  发表于  5楼   2017-05-08  最右边那个是扣弯符号,因为水箱一般架空1米左右,所以管道会有扣弯。中间那个是压力开关的符号,从喷淋那根管上也没装流量开关估计这个图应该是新规范...
“按老的做法,通过稳压泵出水管上的压力开关启动控制消防泵的启动。”是否有误?压力开关应该装在消火栓泵出口,而不是稳压泵出水管上。

 发表于2017-05-12   |  只看该作者       筑龙币+20

7

给条文,大家对照讨论。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013

4 消防联动控制设计

4.3 消火栓系统的联动控制设计

4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。



 发表于2017-05-12   |  只看该作者      

8

消防水系统图纸的问题,还请懂的大神帮忙解答一下!-QQ图片20170512153407.png

 发表于2017-05-12   |  只看该作者       筑龙币+10

9

P一般表示压力开关,按消规要求,消火栓屋顶水箱出水管处应设置的是流量开关;右边四个圆圈表示的是立管(从上往下看),最左边的引出管加一个阀门应该是放水用的,检修或泄压。