这个图纸是错的,屋顶消防水箱出口,应该是流量开关,图上是压力开关,应该装在水箱出水管上,图上是在稳压泵出口。右边是弯头。
最右边那个是扣弯符号,因为水箱一般架空1米左右,所以管道会有扣弯。中间那个是压力开关的符号,从喷淋那根管上也没装流量开关估计这个图应该是新规范出来之前画的图,按老的做法,通过稳压泵出水管上的压力开关启动控制消防泵的启动。最左边是气压罐的泄水阀,DN20
发表于 2017-05-09 “按老的做法,通过稳压泵出水管上的压力开关启动控制消防泵的启动。”是否有误?压力开关应该装在消火栓泵出口,而不是稳压泵出水管上。
点评 woshishu1989 发表于 5楼 2017-05-08 最右边那个是扣弯符号,因为水箱一般架空1米左右,所以管道会有扣弯。中间那个是压力开关的符号,从喷淋那根管上也没装流量开关估计这个图应该是新规范...“按老的做法,通过稳压泵出水管上的压力开关启动控制消防泵的启动。”是否有误?压力开关应该装在消火栓泵出口,而不是稳压泵出水管上。
给条文,大家对照讨论。《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013
4 消防联动控制设计
4.3 消火栓系统的联动控制设计
4.3.1 联动控制方式,应由消火栓系统出水干管上设置的低压压力开关、高位消防水箱出水管上设置的流量开关或报警阀压力开关等信号作为触发信号,直接控制启动消火栓泵,联动控制不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。当设置消火栓按钮时,消火栓按钮的动作信号应作为报警信号及启动消火栓泵的联动触发信号,由消防联动控制器联动控制消火栓泵的启动。
P一般表示压力开关,按消规要求,消火栓屋顶水箱出水管处应设置的是流量开关;右边四个圆圈表示的是立管(从上往下看),最左边的引出管加一个阀门应该是放水用的,检修或泄压。
内蒙古 乌兰察布市 | 给排水
4 关注
0 粉丝
1 发帖
0 荣誉分
∨
简介
二维码(建议尺寸80*80)