jyf301 发表于2016-12-16 5620人浏览 6人跟帖
我想问下,我给水管道材质本来用的是球墨铸铁管。现在要过一座小桥,大概跨度不超过30米。现场说球墨铸铁管 过桥没法连接。。。我想问下 这个过桥一定要换材质吗?还有过桥两端是不是都要加阀门?有规定吗?不加可以吗?就一个红...
最新回复:wendyliao 2017-07-18
张西强1 发表于2016-11-09 2814人浏览 4人跟帖
《建筑给排水设计规范》对垫层内敷设和嵌墙敷设管道的管径做了要求,即垫层内或嵌墙敷设的给水管管径不得大于DN20。一般情况下,比如住宅,由于每户设计秒流量有限,管径一般不会大于DN20,但对于某些公建,不允许设置多根立管的...
最新回复:纽扣宅男 2020-10-09
hd1129855793 发表于2015-01-27 2141人浏览 2人跟帖
新建小区,要求埋地给水管不能用PE管,只能用钢塑管,直径大于150mm的钢塑管只能用卡箍链接,能否焊接?卡箍连接除了做防锈处理和防腐处理外,还需做什么处理?
最新回复:哈黛 2015-10-15