[分享]消防工程施工工艺流程!

发表于2019-10-08     689人浏览     1人跟帖     总热度:558  

根据固定灭火和报警的要求,为充分地体现消防应以“预防为主,防治结合”的原则。本工程在自动报警和自动灭火的配合上必须根据工程的特点,讲究施工工艺

一、 消防控制中心工作原理

根据国家有关消防法规的规定,本系统消防设施主要由以下系统组成:
1、 自喷水灭火系统
2、 二氧化碳灭火系统
3、 防排烟系统
4、 消防广播系统
5、 疏散与应急照明系统
6、 消防给水系统

以上各系统既是独立的又是相互联系的,其独立性在于其各自发挥不同的作用。相互联系性在于所有的系统均受控制中心的指挥,协调行动,相互配合,完成从发现火灾到消灭火火灾,使火灾损失降到最低限度的过程。以上各个系统,既可统一动作,又可单独动作,统一动作时只能由控制中心来执行,单独动作时,各个系统由人员操作完成。因此本系统的消防设施既有其完整性,又有独立性。

本系统的消防设施工作原理如图:

消防工程施工工艺流程!_1


由各类探测器来监测环境的火灾情况,一旦有火灾发生,由探测器将信息传送给报警控制器并报警,然后由报警器将信息传送给CRT,并对信息进行确认,发出报警信号,将信息传送给控制中心。控制中心再次确认后,切断(一般使用)电源,打开应急照明和疏散指示灯,打开排烟风机,向控制区域内广播火灾信息,引导人员疏散,并将信息传送到有关部门,启动消防泵,启动防火卷帘和防火门,关闭防火阀,将火灾区域予以分隔,启动灭火系统,对火灾区域实施灭火。

二、 火灾自动报警系统的工作原理

火灾自动报警系统是所有固定消防设施中的火灾感知系统,用于发现火灾,并将火灾信息在第一时间传送给消防控制中心,由消防控制中心采取后续措施。

火灾自动报警系统的基本结构如图:

消防工程施工工艺流程!_2

火灾报警系统主要由探测器和控制器组成,探测器通过对被保护范围内环境的温度、烟雾浓度和光的变化进行监测,当这种变化达到一定值时,就与其贮存的火灾特性进行比较确认,然后将火灾信息传送给火灾报警控制器,由控制器显示火灾地址并发出声、光报警,另外,控制器还要将这些信息传送给消防控制中心。

1
火灾报警控制器

火灾报警控制器根据国家GB4717-93标准规定,应具备的功能如下:
(1) 能为火灾探测器供电;
(2) 接受火警信号后发出声光报警,指示火灾发生部位,并予保持,直至手动复原,声信号消除,光信号保持,如再有火警信号输入后能重新发出声报警信号;
(3) 自动记录火警输入时间,电子钟停走;
(4) 能检查火灾报警控制器报警功能;
(5) 当报警线路断线,电源发生故障时,能自动发出与火警报警信号

2
集中报警控制器

三、 自动灭火系统的工作原理

自动灭火系统在整个建筑固定消防设施中起着直接扑灭火灾的作用,是保护建筑本身和其内部和各类财产安全的最有效手段,是评价建筑固定消防设施是否准确可靠的最终依据之一。因此,自动灭火系统的作用是给人们最直观的灭火作用。

(一) 自动喷水灭火系统

自动喷水灭火系统是目前国内最广泛的灭火系统。该系统具有灭火效率高,不污染环境,使用寿命长,经济适用、维护方便等优点。

1
 自动喷水灭火的基本结构和工作原理

自动喷水灭火系统由水源、加压送水、报警阀、管网喷头以及火灾探测系统等组成。本自动喷水灭火系统属于湿式自动喷水灭火系统。其结构如下图:

消防工程施工工艺流程!_3

2
系统的工作原理

当发生火灾时,洒水喷头的感温元件自动脱落,并开始向保护区洒水,由于系统内的水由原来的相对静止状态,变为流动状态,水流指示器感应并送出信号,造成湿式报警阀的上下部的水压差,从而开启阀片,使供水管路畅通。根据水流指示器和压力开关的信号,控制器启动消防水泵向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的作用。其工作原理如下图:

消防工程施工工艺流程!_4

(二) 二氧化碳灭火系统

二氧化碳灭火系统是目前使用较多的一种气体灭火系统,它在气体灭火系统中灭火最迅速,一般都只有短短几秒钟的时间,而且灭火后不留任何痕迹,不会造成其它损失。目前使用气体灭火系统的场所一般都是贵重物资,重要文献资料库(室)变配电房等。这些场所一旦发生火灾,容易造成重大损失。因此它担负着极其重大的责任。必须保持该系统良好运行,确保火灾时能迅速有效扑救。
二氧化碳灭火系统的基本结构和工作原理如下:
消防工程施工工艺流程!_5

1
系统的工作原理

当发生火灾时,由控制中心启动系统或手动启动系统,打开启动气瓶,打开灭火剂量储存钢瓶的宣传品阀(或称瓶头阀),灭火器剂气体通过汇集分配给管网,由管网输送至喷嘴实施灭火。全淹没式灭火是将灭火剂气体充满整个被保护的封闭空间实施灭火。

2
系统的主要设备和器材简介

本系统的主要设备和器材包括:启动气瓶、启动气瓶、灭火剂瓶组、控制器、选择阀、安全阀、容器阀、喷嘴等。
(1) 启动气瓶是用来贮存启动气体的容器,一般气体灭火系统的启动为氮气,启动气瓶使用氮气钢瓶。

(2) 灭火剂瓶组是用来贮存灭火气体的一组钢瓶,由于目前无消防专用灭火剂钢瓶,因而本系统使用的是二氧化碳钢瓶。

(3) 控制器是控制灭火系统动作和与消防控制中心联络的设备,气体灭火系统的控制设备一般双效简单。除按消防控制中心的指令动作外,还应有独立的控制功能,如:控制启动开关,选择阀、容器阀等。

(4) 选择阀是将灭火剂有选择地输送到指定区域的阀门。选择阀分别与所控制区域的灭火剂输送管道相连,但不能同时全部联通,可以单独逐一连通,这样可以把有限的灭火剂全部输送至火灾区域,扑灭火灾。另外系统还设有防止灭火剂产生倒流的单向阀,以保证灭火启压力以下时,能自动关闭。

(5) 安全阀是安装在汇集管端的泄压安全保护装置(即超压安全保护),由于在灭火剂瞬间喷出时具有较大的冲击力,为保障系统的安全,防止汇集管破坏,设置安全阀泄压,使汇集管内的压力保持在安全范围内,安全阀通过系统压力开启。

(6) 容器阀是设置在灭火剂贮存钢瓶上的开启阀门。容器阀一般包括:电磁操纵型、气动型、机械重力型、引爆型和手动型。这几种容器阀目前在我国生产的灭火系统中均有使用,为了保证本系统的可靠性,我们采用其中几种容器阀。

(7) 喷头是用来喷洒灭火剂的发射装置,一般包括管嘴型、雾化型和复合型。管嘴型使用一个喷口直接喷射;雾化型是将灭火剂雾化后喷射;复合型分喷嘴部分和雾化部分喷射。

四、自动喷水灭火系统工作原理

一、 自动喷水灭火系统由水源、加压送水设备、报警阀、管网、喷头及火灾探测器系统等组成。

二、 当发生火灾时,洒水喷头的感温元件会自动脱落,并开始向保护区洒水,由于系统内的水由原来的相对静止状态,变为流动状态,水流指示器感应并送出信号。接着湿式报警阀开启阀片,压力开关感应送出信号,水力警铃跟着报警,根据水流指示器和压力开关的信号,控制器启动消防水泵,向管网回压供水,达到持续自动喷水灭火的作用。

1、 为保持管网平常时的工作压力,增压泵会自动给管网补压。使管网水压保证在3-5kg/cm2左右,此项过程由电接点压力表控制。

2、 如需维修某区域管道时,应先将该管道所在区域的碟阀关掉,再打开该区域的末端排水装置,维修完毕后,恢复原状。

平常的维护和保养

A. 每年测试一次水源供水能力
B. 每月检测一次水池的水位
C. 每月检测一次水泵结合器的完好状况
D. 消防泵每月试运转一次
E. 报警阀每季放水实验一次,检查启动性能
F. 每天巡检一次各阀门的完好状况及开闭位置
G. 每二月实验一次水流指示器的报警情况

五、自动喷水灭火系统操作规程

一、 自动喷水灭火系统应具有管理、检测、维护规程,并应保证系统牌工作状态。

二、 操作维护人员应熟悉自动喷水灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

三、 系统阀门常年应处于开启状态,检修时如需关闭,检修完后应及时开启。

四、 水泵控制柜的电源常年应牌闭合状态,以保证水泵能随时启动时具备充足的电源。

五、 当手动启动水泵时,应将控制柜的手动/自动转换开关牌手动状态,近按1#泵动作,水泵往管网系统送水。开启泻压阀。警铃动作。按停止按钮,水泵停止运转。

六、 当自动启动水泵时,应将控制柜的转控开关置于自动工作状态。开启任一末端试水装置,压力开关动作,水流指示器动作 ,水泵自动启动。开启泻压阀,警铃动作,完成泵启动过程。

七、 补压泵由电接点压力表控制自动启停。当系统压力低于0.2Mpa时,自动启动补压泵。当系统压力高于0.4Mpa时,自动停止补压泵。

八、 需手动启动补压泵时,需按下补压泵控制柜上的1#启动按钮、泵启动。压力达到0.4Mpa时,补压泵停止运行,按停止按钮,泵停止运转。
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-10-08   |  只看该作者      

2

消防工程施工工艺流程!

倚楼听花落

  | 给排水

3 关注

4 粉丝

0 发帖

0 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20