17.3.1 贮灰场的排水和泄洪建筑物可采用分开或合并设置的方案。 

17.3.2  贮灰场宜设置两个及两个以上排水溢流竖井或斜槽,其位置可根据地形、地质、运行方式、澄清效果以及灰坝加高等条件确定。第一个排水溢流竖井(斜槽)距初期坝轴线不宜小于250m或4倍坝高。 

17.3.3  调洪灰场的泄洪量应根据调洪演算确定。一般可采用经溢流竖井或斜槽由一条隧洞或管道排出,也可经溢洪道排出。 

17.3.4  贮灰场内澄清水排水溢流竖井(斜槽)溢流堰的顶部,应随堆灰高度逐渐加高,并宜保持灰面上有300mm∼500mm水深。但应保证各运行阶段的坝顶安全超高和坝体稳定。 

17.3.5 自岸边或坝顶至排水和泄洪建筑物宜设置简易的交通设施。 

17.3.6  排水管道宜采用预制或现浇钢筋混凝土圆管,并宜敷设在良好地基上。当在软土上敷设管道时,宜进行减少管道差异沉降的地基处理。穿越坝体的排水管宜设置截水环等防止渗流破坏坝体的措施。现浇钢筋混凝土排水管宜间隔15m∼20m设一道变形缝。预制钢筋混凝土管宜采用柔性接口。 

17.3.7  排水泄洪管或排水隧洞的断面应按计算确定,现浇钢筋混凝土排水管的内径不宜小于1.6m。排水隧洞的净高不宜小于1.8m,净宽不宜小于1.5m。平原灰场排水管宜采用预制钢筋混凝土管,内径不宜小于800mm。排水泄洪管或排水隧洞的最小敷设坡度不宜小于0.3%。 

17.3.8  排水溢流竖井(斜槽)和排水管道的设计可按工业与民用建筑工程有关规范执行。排洪隧洞的设计可按SD134《水工隧洞设计规范》执行,其等级可采用2级。 