[资料]上海国际设计中心施工图

发表于2018-09-18    2725人浏览    1人跟帖    总热度:43  等级:

  • 文件格式:zip
  • 文件大小:198.44MB

给排水设计说明:

2.设计范围: 本楼的室内给水排水及消防设计。

3.建筑及系统概况:

本楼地上24层,地下2层,总高96.50m,属一类高层建筑。

地下二层为人防,共设二个人防防护单元,地下一层为停车库。

地上建筑主要由办公用房和、厨房餐厅组成。

本建筑设置独立的给排水系统,喷淋系统和消火栓系统并配置灭火器。

给水系统竖向分四区,地上二层至地下二层为市政直接供水,入户口水压0.16MPa.

其余采用屋顶水箱供水,并设减压阀减压。

生活用水最大日流量153t/d,最大日最大时流量24.5t/h。

排水系统:室内污、废合流,室外雨、污分流,生活污水和雨水均排入排入市政雨污合流管。

餐厅厨房污水经隔油池处理后排入污水管网,车库冲洗水经隔油沉砂池处理后排入污水管网。

排水最大日流量145t/d,最大日最大时流量22.5t/h。

消防用水由市政DN200二路供水,消防泵直接从市政管网抽水。

室内消火栓系统、自动喷淋灭火系统的水压及水量由地下二层水泵房内消防泵和高位水箱供给。

本楼室内消火栓流量 Q=40 L/S,室外消火栓流量 Q=30L/S

本楼喷淋流量  30L/S(按中危二级),系统为湿式系统。

消防为临时高压系统,由主楼消防水泵与42M3屋面消防生活合用水箱供水。(储存18吨消防用水)

室内消火栓竖向分二区,详见消火栓系统图。

4.单位:标高以米计,尺寸及管径以毫米计.

5.标高:室内注相对标高,室内地坪为%%p0.000m,室外地面相对标高为-0.500m.

6.管道标高:压力管道注管中标高,重力管道注管内底标高;室外排水

检查井所注标高为检查井出口管道内底标高。污水检查井井底不予

落低,但需做好流水槽;雨水检查井井底落低300mm,供清掏之用.

5.标高:室内注相对标高,室内地坪为%%p0.000m,室外地面相对标高为-0.500m.

6.管道标高:压力管道注管中标高,重力管道注管内底标高;室外排水

检查井所注标高为检查井出口管道内底标高。污水检查井井底不予

落低,但需做好流水槽;雨水检查井井底落低300mm,供清掏之用.

7.管材(除特别注明者除外):

室内消火栓给水管及喷淋给水管DN100~150采用热镀锌钢管卡箍

沟槽连接,DN80及80以下采用热镀锌钢管丝扣连接。

污水管、透气管、均采用聚氯乙烯芯层发泡管及其管配件,雨水管采用承压塑料管

埋于地下室底板内排水管采用机制铸铁排水管

所有的给水管采用薄壁铜管(含生活水泵配管水箱配管),硬钎焊和松套法兰接。

露外的冷水管和热水管的保温采用外覆不锈钢皮的离心玻璃棉双合管δ=50MM,小管径

可用覆塑铜管,并配置铜质阀门。管道与设备保温见03S401图集。铜管安装图见

03S407-1图集.

室外给水、消防管采用内搪水泥球墨铸铁管,橡胶圈连接

室外雨、污水管采用HDPE双壁工字形排水管

所有管配件的承压和耐腐等各项性能必须与所连接的管材匹配.

8.管道坡度:

喷淋管配水干管宜以i=0.002坡度坡向放水阀或立管

排水管的排水坡度(除注明)请按下表确定(横支管i=0.026)

......

上海国际设计中心施工图_1

售楼处施工图

上海国际设计中心施工图_2

图例

上海国际设计中心施工图_3

消防系统

扫码加入筑龙给排水北京微信群 每日为您优选最受欢迎精品资料
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-18   |  只看该作者      

2

上海国际设计中心施工图

 回帖后跳转到最后一页


分享