[分享]消防水池、水箱以及气压给水发现水位不足、气体欠压情况处理

发表于2018-07-13     4339人浏览     2人跟帖     总热度:255  

标签: 消防水池 水箱

消防水池、水箱以及气压给水发现水位不足、气体欠压情况处理_1

1、如果这种情况属于操作管理制度不落实导致的,应报单位消防安全管理人按照管理制度给予处理。

2、如果这种情况属于系统存在严重漏水的,找准渗漏点,按照程序报修。

3、如果这种情况属于水位监控装置不能正常工作的,及时修理或者更换;钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计,其两端的角阀在不进行水位观察时恢复至关闭状态。

4、如果这种情况属于消防用水挪作他用的,检查并消除消防用水不挪为他用的技术措施的存在问题。

5、消防气压给水设备压力表的读数低于设定压力值,首先应检查压力表的完好性和控制阀开启情况,属于压力表控制阀为开启或者开启不完全的,完全开启压力表控制阀;属于压力表损坏的,及时更换压力表;确定压力表正常后,对消防气压给水设备补压,并检查有无气体泄漏点。