给排水规范小组_给排水图片
本小组主要用于汇总现行国家标准规范、标准图集,以方便广大网友学习交流。
  • 39371成员
  • 398主题
  • 3496回复
  • 0热度
  • 0周热度
  • 0月热度
  • 19总热度

了解更多

今日主题:0    今日回复:0

匿名 发表于2018-07-16 352人浏览

在寒冷或恶劣环境下焊接应符合下列规定: 1清除管道上的冰、雪、霜等; 2工作环境的风力大于5级、雪天或相对湿度大于90%时,应采取保护措施; 3焊接时,应使焊缝可自由伸缩,并应使焊口缓慢降温; 4冬期焊接时,应根据环境温度进行...

最新回复:匿名  2018-07-16  

匿名 发表于2018-07-15 527人浏览

管道对接时,环向焊缝的检验应符合下列规定: 1.检查前应清除焊缝的渣皮、飞溅物; 2.应在无损检测前进行外观质量检查; 3.无损探伤检测方法应按设计要求选用; 4.无损检测取样数量与质量要求应按设计要求执行;设计无要求时,压力管...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 632人浏览

再生水水质应符合什么水质标准?答:根据《城镇给水排水技术规范》5.2.3 再生水水质应符合相应再生水利用的水质标准。对水质要求不同时,应首先满足用水量大、水质标准低的用户。专家解读:再生水利用分类要符合现行国家标准《城...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 988人浏览

构筑物主体和干管年限、安全等级是多少? 答:根据《城镇给水排水技术规范》 6.1.2 城镇给水排水设施中主要构筑物的主体结构和地下干管,其结构设计使用年限不应低于50年;安全等级不应低于二级。 专家解读:城镇给水排水设施属...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 796人浏览

对口时纵、环向焊缝的位置应符合下列规定: 1.纵向焊缝应放在管道中心垂线上半圆的45°左右处; 2.纵向焊缝应错开,管径小于600mm时,错开的间距不得小于100mm;管径大于或等于600㎜时,错开的间距不得小于300mm; 3.有加固环的钢管...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-15 865人浏览

管道采用法兰连接时,应符合下列规定: 1.法兰应与管道保持同心,两法兰间应平行; 2.螺栓应使用相同规格,且安装方向应一致;螺栓应对称紧固,紧固好的螺栓应露出螺母之外; 3.与法兰接口两侧相邻的第一至第二个刚性接口或焊接接口...

最新回复:匿名  2018-07-15  

匿名 发表于2018-07-14 436人浏览

城镇排水系统应具有什么功能? 答:根据《城镇给水排水技术规范》4.1.1 城镇排水系统应具有有效收集、输送、处理、处置和利用城镇雨水和污水,减少水污染物排放,并防止城镇被雨水、污水淹渍的功能。 本条规定了城镇排水系统的基...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 490人浏览

城镇再生水水源利用的基本要求是什么?答:根据根据《城镇给水排水技术规范》 5.2.1 城镇再生水水源应保障水源水质和水量的稳定、可靠、安全。 本条规定了城镇再生水水源利用的基本要求。城镇再生水水源包括建筑中水水源。再生水...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 1040人浏览

刚性管道沟槽回填的压实作业应符合下列规定: 1.回填压实应逐层进行,且不得损伤管道; 2.管道两侧和管顶以上500mm范围内胸腔夯实,应采用轻型压实机具,管道两侧压实面的高差不应超过300mm; 3.管道基础为土弧基础时,应填实管道支...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 535人浏览

水力循环澄清池的工作原理:是利用原水的动能,在水射器的作用下,将池中的活性泥渣吸入和原水充分混合,从而加强了水中固体颗粒间的接触和吸附作用,形成良好的絮凝体,加速沉淀速度,使水得到澄清。

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 594人浏览

1、排水泵站应安全、可靠、高效地提升、排除雨水和污水。2、排水泵站的水泵应满足在最高使用频率时处于高效区运行,在最高工作扬程和最低工作扬程的整个工作范围内应安全稳定运行。3、抽送产生易燃易爆和有毒有害气体的室外污水...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 471人浏览

1)磁水器应在产品说明书规定的条件下使用。 2)磁水器应靠近用水点安装,以免磁化效应减弱。 3)磁水器应避免振动,以防磁铁退磁和破裂。 4)水中如含有铁等磁性物质,应在磁水器前安装磁过滤器和滤网。磁滤器的磁感应强度不应小于...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 519人浏览

1、城镇再生水水源应保障水源水质和水量的稳定、可靠、安全。2、重金属、有毒有害物质超标的污水、医疗机构污水和放射性废水严禁作为再生水水源。3、再生水水质应符合国家现行相关标准的规定。对水质要求不同时,应首先满足用水...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 471人浏览

1、城镇再生水工程应设置溢流和事故排放管道。当溢流排水管道或水体时应符合国家排放标准的规定;当事故排放时应采取相关应急措施。2、城镇再生水利用工程应设置再生水储存设施。并应做好卫生防护工作,保障再生水水质安全。3、城...

最新回复:匿名  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-14 468人浏览

1、排水管渠应经济合理地输送雨水、污水。2、立体交叉地道应设置独立的排水系统。3、操作人员下井作业前,必须采取自然通风或人工强制通风使易爆或有毒气体浓度降至安全范围;下井作业时。操作人员应穿戴供压缩空气的隔离式防护服...

最新回复:匿名  2018-07-14  

卡卡诺 发表于2018-07-12 1490人浏览 3人跟帖  

最新回复:蓝宝小仔  2018-07-14  

匿名 发表于2018-07-13 415人浏览

非开挖顶进施工的管道会受什么压力影响?答:根据《城镇给水排水技术规范》 6.3.4 对非开挖顶进施工的管道,管顶承受的竖向土压力应计入上部土体极限平衡裂面上的剪应力对土压力的影响。 专家解读:对非开挖顶进施工的管道,管体...

最新回复:匿名  2018-07-13  

匿名 发表于2018-07-13 306人浏览

1、雨水利用工程建设应以拟建区域近期历年的降雨量资料及其他相关资料作为依据。2、雨水利用规划应以雨水收集回用、雨水人渗、调蓄排放等为重点。3、雨水利用设施的建设应充分利用城镇及周边区域的天然湖塘洼地、沼泽地,湿地等...

最新回复:匿名  2018-07-13  

匿名 发表于2018-07-07 578人浏览

1、城镇给水水源的选择应以水资源勘察评价报告为依据,应确保取水量和水质可靠,严禁盲目开发。2、城镇给水水源地应划定保护区,并应采取相应的水质安全保障措施。3、大中城市应规划建设城市备用水源。4、当水源为地下水时。取水...

最新回复:匿名  2018-07-07  

匿名 发表于2018-07-06 482人浏览

危险气体、粉尘环境中机电设备应符何规定?答:根据《城镇给水排水技术规范》 7.1.6 在爆炸性危险气体或爆炸性危险粉尘环境中,机电设备的配置和使用应符合国家现行相关标准的规定。 专家解读:在水处理设施中,许多场所如氨库、...

最新回复:匿名  2018-07-06