- 文件格式:pdf
- 文件大小:5.69MB
- 等级:
以下是部分内容展示,详细请下载
第一章工程概况
城市地铁及区间隧道出现渗漏水现象, 根据现场勘查, 主要表现为局部施工缝、混凝土结构体开裂、麻面、孔眼、蜂窝等渗漏为主。
1、现场情况:变形缝渗漏,混凝土结构本体开裂缝,局部施工经缝、蜂窝麻面等多种渗漏水形式。
2、治理的基本原则:
渗漏治理的主要原则为:经过堵漏防水措施治理后的渗漏水部位,防水效果要达到零缺陷,接近或达到原结构防水使用年限,修复材料具有一定的强度和补强效果;
第二章施工目标
1、工程质量目标:工程验收合格率 100 ℅。保证技术资料齐全,确保整体优良。
2、安全与消防目标:整个施工期间无重大伤亡事故,杜绝发生火灾事故达到“五无”工地标准,即无重伤、无死亡、无火灾、无重大机械事故无食物中毒。
3、场容管理目标:文明施工检查达标,达到相关单位要求。
4、进度目标:整个施工期间,满足甲方总体施工要求,保证不影响甲方计划。
第三章渗漏治理的主要技术措施及工艺
一、变形缝渗漏治理的主要技术措施
1、渗漏治理的原则:要点:堵漏、防水、恢复使用功能。经过治理的变形缝要达到一级防水要求, 即结构不允许渗水、结构表面无湿渍。
4、施工步骤
4.1 卫生清理:清理变形缝表面及周围卫生、明水、杂物,清理范围距变形缝中心线1 米的两侧。
要求:清理的杂物及垃圾随时运出到指定地点。
要求:所搭的架子和梯子必须符合有关的安全规定, 严禁违章作业。4.3 45°角钻孔, 孔径(14mm)要和所选定的注浆嘴相匹配; 钻孔最好沿裂缝交错排列, 以保证非垂直裂缝的情况下, 浆液对裂缝能有最大程度的覆盖;
4.4 钻孔的深度一般是钻至混凝土厚度的一半;钻孔距裂缝的距离,通常的经验是,为混凝土墙体厚度的1/2 ;
三、混凝土结构裂缝渗漏治理
1、渗漏治理的原则:
要点:堵漏、防水、接近或达到原结构防水功能。
经过治理的裂缝要达到一级防水要求, 即结构不允许渗水、缝表
面无湿渍。渗漏治理至少应采取二道以上的堵漏防水措施。防水效果
要达到零缺陷,接近或达到原结构防水使用年限。
部分图表
注浆
灌浆
下载文档
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
- 文件格式:pdf
- 文件大小:5.69MB
- 等级: