此贴为[陕西]城镇污水处理厂提标改造工程施工方案。
文件为PDF格式,共41页,附详细CAD图纸。
城镇污水处理厂提标改造工程效果图
总图设计 1、 厂区总平面布置 本工程,对原厂区所有构筑物均进行利用,新增构筑物有提升泵房、机械絮凝池、斜管沉淀池、纤维转盘滤池、加药间、污泥提升泵井等。 为满足本工程的用地要求,需对部分现状道路进行改道。 厂区竖向设计 618.65米。
管线综合 CASS池出水管引入,管径为DN600管,接入提升泵房后,泵房出水管为两条DN600钢管接入巴氏计量槽,随后就近排放。 DN75 ABS管送至接触消毒池加药点,设闸阀控制。 PAC管道使用DN32ABS管送至接触消毒池加药点,设球阀控制。 PAM管道使用DN32 ABS管送至接触消毒池加药点设球阀控制。 中空壁缠绕管,就近接入厂区已建雨水管道。雨水管采用HDPE中空
工艺设计 2.0万m3/d设计,泵池设3个泵位。 主要设备:潜水泵Q=417m3/h,H=9m,N=22kW,近期一用一备,远期两用一备。 自控要求: 1) 水泵自动控制 水泵开启顺序:a.当集水池水位达到-2.2m(616.45m)时,开启一台水泵。 水泵停止顺序:b.当集水池水位降至-3.7m(614.95m)时,关闭水泵。
部分施工工艺
部分施工图
部分施工图
免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。
简介
二维码(建议尺寸80*80)