[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)

发表于2017-08-10     3215人浏览     4人跟帖     总热度:782  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:9.47MB
  • 等级:
一、工程概况:
本工程为武汉海联大厦1#、2#、3#楼及地下室工程;其中1#、3#楼地上建筑面积:32550.56m2;2#楼地上建筑面积:15665.16m2;地下室建筑面积:15019.7m2;总建筑面积:63235.42m2。1#楼地上32层,1、2层为商业,3、4层为办公用房,5-32层为公寓式办公;建筑高度:99.90M。3#楼共4层,1-4层均为商业;建筑高度:16.90M。2#楼地上20层, 1-2层为商业,3-20层为办公;建筑高度:73.70M。本工程地下二层。属一类公共建筑。
二、设计内容:
设计内容:本建筑室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置;屋面雨水由建筑专业负责。室外给排水、室外消防、室外道路排水等另详水施总图。
三、室内生活给水
1.设计参数:最高日270m/d;3
2.根据甲方提供的资料,市政管网压力0.25MPa;本建筑按市政供水供到1~3层考虑,具体流程如下:市政给水泵房(地下室设置)内二次加压给水设备3层以上生活用水低区(1~3层)
3.三层以上层生活用水通过减压阀进行分区处理;以达到各层入户管水压不大于0.35MPa的要求。
4.公寓式办公部分一户一表,水表设在户外水井内。
5.生活给水管主干管采用铝合金衬PE-RT管(外层为铝合金层,内层为PE-RT管材),压力等级:2.5MPa。进户支管采用普通PE-RT管,专用管件热熔连接。
6.给水管DN<=50mm时采用铜质截止阀,DN>50mm时采用闸阀,工作压力1.0MPa。
7.冷水管试验压力为2.0MPa,施压时缓慢升压,升压时间不应小于10min,升至规定试验压力,稳压1小时,检查无渗漏,压力降不得超过0.06MPa。
四、室内排水系统:
1.本工程污、废水采用合流制。
2.污水管采用聚丙烯超级静音排水管,柔性承叉连接。
3.建筑排水塑料管排水横支管的标准坡度应为0.026。
4.排水管每层设伸缩节,具体做法和位置详国标96S341-14;DN≥100的明敷排水立管穿越楼层和横管穿越防火墙时,均应设置防火套管或阻火圈,具体做法和位置详国标96S341-29、30。
5.卫生间洗涤池及卫生洁具预留孔洞定位,以甲方提供产品样本为准。
6.排水地漏的顶面应比净地面低0.01m,地面并应有不小于0.01的坡度坡向地漏。
7.构造内无存水弯的卫生器具与生活污水管道或其它可能产生有害气体的排水管道连接时,必须在排水口以下设存水弯。存水弯的水封深度不得小于50mm。带水封的地漏水封深度不得小于50mm。
8.卫生器具排水管与排水横管垂直连接,宜采用90%%D斜三通,排水管道的横管与立管连接,宜采用45%%D斜三通或45%%D斜四通及顺水四通,排水立管与排出管端部的连接,宜采用两个45°D弯头。
五、消火栓与自动喷淋灭火系统:
1.室内消火栓系统设计参数:
(1)室外消火栓用水量:30L/s;
(2)室内消火栓用水量:40L/s;
(3)火灾延续时间:3.0h。
2.室外消火栓用水由市政管网直接供给;室内消火栓用水432M 储存于消防水池中;屋顶设消防水箱,储备10min消防用水18M。33
3.室内消火栓给水系统流程
4.消防箱的配备及要求:室内消火栓口径DN65,%%C19水枪一支,%%C65消防衬胶水龙带一条,水龙带长度L=25m,消防箱箱体材料为铝合金,茶色玻璃门。每个消火栓设消防紧急按钮和指示灯各一个。
5.室内消火栓给水管采用镀锌钢管,丝口连接或沟槽式连接。
6.室内消火栓按04S202安装,栓口离地面高度为1.10m。
7.本工程自动喷水灭火系统地下车库,采用的基本数据按建筑物中危险Ⅱ级考虑。其余按建筑物中危险I级考虑。
8.喷淋系统设计参数:
9.室内喷淋给水系统流程
10.自动喷淋系统设计流量按30L/s考虑,设计喷水工作压力不小于0.05MPa,自喷用水108M 储存于消防水池中;3屋顶消防水箱与消火栓系统共用。
11.本工程在有吊顶处采用吊顶型闭式喷头,喷头安装高度按建筑吊顶标高确定,其余均采用直立型闭式喷头。
六、图纸展示
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-系统图(修改13%2C01%2C15)-Model1.jpg
给水系统图
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-系统图(修改13%2C01%2C15)-Model2.jpg
排水系统图
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-系统图(修改13%2C01%2C15)-Model3.jpg
消火栓系统图
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-系统图(修改13%2C01%2C15)-Model4.jpg
卫生间给排水大样图
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-海联大厦1,3楼水施(修改13.01.15)-Model5.jpg
水池及泵房平面图
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-海联大厦1,3楼水施(修改13.01.15)-Model6.jpg


1#楼二十五层至三十二层给排水平面图
[湖北]武汉海联大厦全套施工图(包括室内生活给排水系统、室内消火栓给水系统、自动喷淋给水系统、气体灭火系统及建筑灭火器配置)-海联大厦1,3楼水施(修改13.01.15)-Model7.jpg


地下二层喷淋平面图
下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:9.47MB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2017-08-10   |  只看该作者      

2

给排水设计还不错

点评+1

 发表于2017-09-15   |  只看该作者       筑龙币+300

3

很不错的资料,值得下载学习,我已经下载了,慢慢的学习。谢谢编辑

点评+1

 发表于2017-11-22   |  只看该作者      

4

点评   锄月老人  发表于  2楼   2017-08-10  给排水设计还不错
还可以啊,哈哈

 发表于2017-11-22   |  只看该作者      

5

点评   wuhanwlz  发表于  3楼   2017-09-15  很不错的资料,值得下载学习,我已经下载了,慢慢的学习。谢谢编辑
不客气,相互交流学习

给水排水学人

湖北 平顶山 | 给排水

5 关注

5 粉丝

1 发帖

3 荣誉分

该博主未添加简介

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20