摘要:管网叠压供水方优点明显,但实际应用时理论支撑不足,因而不少城市对该供水方式的应用持谨慎态度。为规范管网叠压供水技术的应用,本文以深圳市供水管网为对象,进行了以下研究:(1)利用机场宿舍和东湖丽苑两个泵房,实验分析管网叠压供水与市政管网之间相互影响规律。(2)利用基于EPANET的深圳市给水管网水力模型,从总体上研究现有给水系统使用管网叠压供水方式的可行性。(3)在实测基础上,比较管网叠压供水方式与传统供水方式对水质的影响特点,重点分析稳流罐中水质特点。(4)比较各二次供水设施能耗水平,分析二次供水设施节能潜力,并从节能角度出发,改进现有管网叠压供水方式。(5)在实际调查的基础上,分析各种管网叠压供水方式的优缺点,为选择合适的管网叠压供水方式提供依据。(6)通过分析市政供水管网的压力变化规律,确定使用管网叠压供水设备时允许压力降。
   研究结果表明:(1)对于某一具体二次供水设施,使用管网叠压供水方式比使用传统二次供水方式对市政管网的瞬时影响小;市政压力缓慢变化对设备运行基本没有影响,而市政压力较大幅度波动将影响供水压力的稳定;水泵启动过程市政压力较平稳,直接停泵时流量骤减并引起水锤,将威胁供水安全,需采取相应水锤防护措施。(2)深圳市现有给水管网具有低流速、高压力、多水源供水等特点,适合使用管网叠压供水方式。f3)采用管网叠压供水方式时水质优于其它供水方式的水质。(41东湖丽苑与机场宿舍泵房改用管网叠压供水方式后,平均能耗水平分别下降56%和30%,说明管网叠压供水方式节能效果显著;且“变频叠压+高位水池”供水方式节能效果最佳。(5)无缓冲介质的稳流罐不能减小瞬时压力波动,带高压腔的稳流罐对水质有一定影响,所以不宜设置稳流罐。(6)每台运行中的水泵应对应独立的变频器,且通过实测确定最低可利用市政压力,这对防止电机过载、提高系统运行安全性非常重要。