摘要:随着城市化的发展,二次供水在城市供水系统中起着越来越重要的作用,但由于饮用水经过了二次储存和
  
  加压水质受污染的风险大大增加,特别是微生物学指标容易超标。
  论文对水箱壁面材质的影响做了较为系统的研究并利用CFD数值模拟技术建立了二次供水微生物安全性评估方法
  
  ,开展了两种池型结构的优化研究并通过中试试验加以验证。
  壁面材质的影响试验结果表明水泥材质水箱细菌总数容易超标的原因主要有:释放出更多的碱性物质造成壁面附
  
  近的消毒剂有效成分含量下降,3小时之后水泥的pH增量为0.2,而使用涂料之后为0.05以下;释放出更多的耗氯
  
  性的物质加速水中余氯的衰减,在初始浓度为0.35mg/l情况下,水泥在6个小时后衰减为0而使用涂料可以延长至10小时;略高的浊度使得细菌容易附着,3小时后水泥的浊度比涂料的要高0.05NTU。该涂料的浸泡实验结果显示其不会给饮用水带来其他有毒有害的物质,在工程中可以考虑使用。
  利用CFD技术建立了二次供水水箱的微生物安全性评价参数GI,GI大于0表示微生物有繁殖的趋势,GI小于0则没有。对深圳市H小区的水箱做了模拟评价,结果表明: H小区水箱中 GI值大于0的区域所占水箱容积比例为90.5%、GI值大于0的部分平均值为33.10。
  利用CFD研究了两种池型优化方法。第一种优化方法通过在进水口附近添加少量导流板,将水流分为不同的方向,再通过对每个方向水流流速的控制使得每股水流到达出水口的时间趋于一致。最终的结果为GI值在0以下的区域占水箱容积的比例为72.5%、GI值大于0部分的平均值降低为3.8;第二种优化方法采用管式大阻力配水原理设计,结果为GI值都在0以下的区域容积占水箱比例为74.3%、GI值大于0部分的平均值降低为4.76,微生物二次繁殖的风险得到了大幅度的下降。
  以模拟结果为依据建设了相应的中试装置,对流态、余氯浓度分布情况作了验证实验,结果表明:水箱内各点流速较为均匀主要为1.5m/s~2.3m/s之间,余氯浓度主要集中在0.05mg/l~0.08mg/l之间。