综合办公楼给排水全套图

发表于2018-09-12     3335人浏览     1人跟帖     总热度:495  

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:482.65KB
  • 等级:

给排水设计说明

一、设计依据

1:《建筑给水排水设计规范》;

GB50015-2003

2:《建筑设计防火规范》;

GB 50016-2006    

3:《建筑灭火器配置设计规范》(2005年版);

GB 50140-2005

4:本工程设计任务书;

5:建设单位提供的本工程有关资料;

6:建筑和有关工种提供的作业图及设计资料;

二、工程概况

1:本工程为单体设计,底层平面图中的管线设计至室外三米,室外给排水构筑物等在总图上确定。

2:本工程为综合楼,共四层,建筑面积为       平方米,耐火等级为二级。

2531

3:本工程室内地面相对标高为

%%p0.000

,室外地坪标高

-0.150m。

三、设计范围

本工程设计内容包括:生活给水系统、排水系统、消火栓系统及灭火器布置。

四、管材及接口

1:生活冷水管:室内采用三型聚丙烯给水管(PP-R),热熔连接。与金属管或用水器连接,采用丝扣或法兰连接

(需采用专用的过渡管件或过渡接头)。

室外埋地给水管采用钢塑复合管。

2:生活排水管:采用硬聚氯乙烯排水管(U-PVC),承插粘接。

    雨水排水管:采用硬聚氯乙烯排水管(U-PVC),承插粘接,底层设一伸缩节,高度距地2.0米。

3:室内消防给水管:采用热镀锌钢管,螺纹连接。

4:室外排水管:采用 U-PVC 加筋管,承插连接。

五、设备管道安装与固定

1:本设计中给水系统由市政给水管网直接供给。室内给水管采用暗装,暗装部分应与土建相结合。

2:本工程设室内消火栓灭火系统,系统设置成环路。室内消防用水量为15L/S。保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。

室内采用丙型带灭火器箱组合式消防柜。箱体材质为钢--铝合金。箱内配SN65消火栓一个,

QZ19/%%c19直流水枪

一支,L=25m、DN65麻质衬胶水带一条。

消火栓栓口中心距地1.1米。

室内消火栓箱位于建筑墙体时采用暗装。屋面设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓。

3:屋顶设一只有效容积不小于10T消防水箱。确保10分钟的消防用水量。

4:本工程灭火器配置场所的危险等级属轻危险级,火灾种类为A类火灾。配置基准不小于1A/具,

2

单位灭火级别最大保护面积为100m /A。

各消防柜内配2kg装的手提式干粉磷酸铵盐灭火器2具。

5:排水管道在吊顶内或管井内采用带检修口或检修门的三通或四通,吊顶内都设带检修口的存水弯,洗脸盆存水弯都带检修口。

6:排水立管与排出管端部的连接,采用两个45度弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90度弯头。

7:排水立管检查口应每层设置,安装距室内地坪1.0米。如有乙字弯时,应在乙字弯上部设检查口。

......



综合办公楼给排水全套图_1

                                                                 污、废水系统原理图

综合办公楼给排水全套图_2

                                                      一层给水、排水及消防平面图

综合办公楼给排水全套图_3

                                                           屋面给水、排水及消防平面图

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:dwg
  • 文件大小:482.65KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2018-09-12   |  只看该作者       筑龙币+20

2

本图为多层办公楼,建筑功能为办公楼,本工程设置范围为给水系统排水系统消火栓系统,灭火器系统。图纸内容丰富,有图例及施工说明,适合有初级,中级施工,设计人员下载参考。