广州市萝岗区云埔工业园数控产业化基地给排水专项施工方案

发表于2019-01-12     696人浏览     1人跟帖     总热度:435  

筑龙币+0

匿名

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:972.16KB
  • 等级:
一、工程概况
1、工程位置:
      本工程位于广州市萝岗区云埔工业园观达路22 号,属GSK系列数控产业化基地建设工程( 三期)-电子车间新产品车间。
2、工程规模:
(1)、排水管道工程:本工程排水管道工程分雨水、污水两种,其室内生活污水由管道收集后排入化粪池后排入厂区污水管网;雨水直接排入厂区雨水管网;最后再排水观达路市政排水管网中。排水管道工程量约880m。
(2)、厂区道路工程:采用沥青道路,工程量初步统计450m,路面宽平均约为8.8m。
3、工程内容
1)雨、污水管道工程
      雨水、屋面雨水排入道路上的雨水集水井通过D200UPVC双壁波纹管与雨水干管接通, D250以上雨水干管采用HDPE 双壁波纹雨水管,环刚度8KN/M2,承插连接内加密封圈;HDPE 双壁波纹雨、污水管道基础: 采用土弧基础, 且土弧基础范围的腋角部位采用中粗砂回填密实,对于一般土质,当地基承载力特征值fak ≥ 80kpa 时,基底铺厚度为100mm的中粗砂基础层。当地基承载力特征值55 kpa≤ fak ≤80kpa 或槽底处在地下水位之下,先铺200mm厚砂砾基础层再铺50厚中粗砂。
      管基支承2a+30°范围内的管底腋角采用中砂或粗砂填塞密实。检查井、沉泥井采用铸铁井盖,并标有雨、污字样;检查井接道路边雨水口的管道采用200mm管径即可。当为雨水检查井与污水检查井采用砖砌落底井窖,落底300mm。管沟回填范围为管基础底到管顶以上500mm,管基需回填中粗砂压实度不小于90%;管基有效支承角范围回填中粗砂压实度不小于95%;管道两侧分层回填密实,压实度不小于95%;管顶500mm且不小于一倍管径以内采用中粗砂、石粉,最大粒径小于40mm的砂砾回填,压实度不小于90%(管顶正上方压实度83%-87%);检查井、沉砂井、阀门井井盖采用铸铁井盖。车行道上采用重型井盖,人行道与绿化带上采用轻型井盖。
4、工程地质
      本工程线路分布的岩土较为稳定,主要以素填土与粉质粘土为主。现场施工条件水文条件地下水主要为地表水,土层地下水渗透性为B 类(弱透水性)
5、气象条件
      广州市地处南亚热带,亚热带系风季节,场区环境属湿润气候区,具有温暖多雨、光热充足、温差较小、夏季长、霜期短而不冷,雨量充沛,一年四季树绿花红。平均年降雨量为1699.8 毫米,集中在两个季节,一是在梅雨季节(四、五、六月),一在台风季节(七、八、九月),日最大降雨量为284.9 毫米。
二、主要工程量
(一)管道工程
广州市萝岗区云埔工业园数控产业化基地给排水专项施工方案_1
第二节施工部署
       本工程根据现场工作面条件及业主要求的进度,在5 月份开始从电子车间北向开始,由西向东进行,依次是:电子车间北向道路→新产品车间北向与东向→新产品车间西向→电子车间南向。对雨污排水管施工,在同一路段先施工埋深较深的污水管道,污水管回填完成后,再开始施工埋深相对较浅的雨水管道。当排水管道工程存在交叉相碰时, 应满足有压(指工作压力大于0.1Mpa)让无压( 指工作压力小于0.1Mpa) 、支管让主管、小口径管让大口径管的原则。同时在交叉处砌筑检查井,当污水与雨水管道相交叉时,以污水管穿越检查井。
第三节施工方案
一、管道工程施工工艺流程
       本工程排水采取雨、污水分流制形式,雨水管D250 及以下时,采用UPVC双壁波纹管,其余管材材质采用HDPE双壁波纹管, 基础按覆土厚度不同共分两种。管沟基础开挖深度从0.6m~1.8m 不等,根据不同深度、地质情况,分别采取放坡开挖和直壁开挖,其施工工艺流程图如下:
广州市萝岗区云埔工业园数控产业化基地给排水专项施工方案_2
二、沟槽开挖与沟槽支护
1、测量放线
       放样出基坑开挖的边线并用白灰等洒好标记;测量标高,计算开挖深度;以书面交底的形式交给现场施工员和施工班长。测量控制点测设相对闭合差为不小于L/1000。
2、沟槽支护
       本工程基坑开挖深度从0.6m~1.6 不等,根据不同深度、地质情况,分别采取放坡开挖和直挖开挖的形式。
1)本场区回填土分布较广, 如管沟开挖范围为回填土,则按1:1—1: 1.5 放坡开挖, 确保土方边坡稳定。
3、沟槽开挖
       基坑开挖前应认真研究图纸,充分调查了解开挖地段的土质及原有已安装排水管道系统,制定排水措施、开挖方法、堆土位置、运输通道和安全措施及开挖深度等。
       开挖管槽前,应向机械司机详细交底,交底内容包括挖沟槽断面、堆土位置、现有地下构筑物情况、施工技术及安全要求等,并指定专人与司机配合,配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,通常当槽底超挖不超过150mm时可采用干槽土回填夯实。沟槽开挖宽度要求:管道每边各增加300mm工作面;
沟槽开挖要求:
1)基坑土方明确不存在地下管线时,可直接使用大型挖掘机挖至基底标高上200-300mm处后用人工修坡清底完成。基坑如探明存在地下管线,则应使用小于0.6m3 的小型挖掘机配合人工将管线周边的土方挖除,然后视难易采用机械或人工挖土。
2)管沟开挖出来且符合回填条件的土方随挖随即用自卸汽车运走,一般不得堆于沟槽两侧。若需要采用沟槽土回填时, 槽边可临时堆土, 但堆土坡脚距沟槽边应大于1.0 ,堆土高度应不超过1.5m,坡度不陡于自然休止角。另外挖出的土方不得覆盖、堵塞原地面排水沟或市政设施井及测量控制井位。
3)基坑开挖后排水管施工应连续进行尽快完成,以减少现场交通的阻碍,施工中应防止地面水流入沟坑内造成塌方或基土遭到破坏。交通条件,施工环境或施工操作的需要,基坑两侧不能堆土时,应在适当的地点另选堆土位置,并做到随挖随运。对挖出的烂泥、淤泥应立即用车运走,以免阻占施工场地,影响现场文明施工。
4)管槽采用反铲式挖掘机后退式开挖,并以逆水流管道坡降方向进行。较浅管槽采用普通勾机一次开挖到底;管槽深度大的地段采用长臂勾机一次开挖到位。
5)由于挖掘机不可能准确地将槽底按规定高程整平, 所以为确保槽底土壤结构不被扰动或破坏,机械开挖管沟时,只挖至设计槽底高程以上,保留20cm厚的土方,所余土方改用人工清底。如果发生超挖现象,干槽超挖可用原土回填夯实,其密实度不应低于95%;槽底有地下水或地基土含水量较大者,可用天然级配砂石或卵石回填。如沟槽底土层为杂填土、腐植土时,应全部挖除并按设计要求进行地基处理。
6)当管沟天然地基强度不能满足设计要求时应按设计要求加固,当设计无具体要求时,而管道处于软弱土层时,应回填中粗砂。
7)管沟开挖时, 各级质安人员要加强巡视现场, 密切注意周围土体的变形情况, 一旦发现问题,应立即停止开挖,并知会监理工程师协同处理。

下载文档

免责声明:BBS所有内容均为网友上传,仅供学习交流,如有侵权请通知我们删除。

  • 文件格式:pdf
  • 文件大小:972.16KB
  • 等级:
扫码加入筑龙学社  ·  给排水微信群 为您优选精品资料,扫码免费领取
分享至

分享到微信朋友圈 ×

打开微信"扫一扫",扫描上方二维码
请点击右上角按钮 ,选择 

 发表于2019-01-12   |  只看该作者      

2

广州市萝岗区云埔工业园数控产业化基地给排水专项施工方案

猜你爱看

添加简介及二维码

简介

还可输入70字

二维码(建议尺寸80*80)

发站内信息

还可输入140字
恭喜您已成功认证筑龙E会员 点击“下载附件”即可
分享
入群
扫码入群
马上领取免费资料包
2/20